新火规8.5.4地上无窗房间如何理解
langjipingzong
2015年04月23日 08:29:17
来自于通风排烟
只看楼主

新火规8.5.4地上无窗房间如何理解?是指外窗吗?向旁边房间开窗算不算无窗房间?还有这条和8.5.2、8.5.3结合起来如何理解啊?有矛盾啊。

新火规8.5.4地上无窗房间如何理解?是指外窗吗?向旁边房间开窗算不算无窗房间?还有这条和8.5.2、8.5.3结合起来如何理解啊?有矛盾啊。
simonray1986
2015年04月23日 09:23:00
2楼
按照我的理解:
1.“无窗”是指无外窗,无直通室外可排烟的开口。
2.“8.5.2”、“8.5.3”分别具体针对“厂房和仓库”、“民建”,不管你开窗没开窗,自然排烟或者机械排烟,强调在那些情况考虑排烟措施。而“8.5.4”强调的是在没有开窗(通常不能自然排烟)时设置排烟设施(通常是机械排烟)。