求助大侠,建筑给排水教材(秘三版)P30中叙述“有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,给水当量均以0.5计”,但是在P31的表1-11中,对于同样的问题,对应延时自闭式冲洗阀,表给中给出的当量却是6.0,这是咋回事?我迷糊了!
求助大侠,建筑给排水教材(秘三版)P30中叙述“有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,给水当量均以0.5计”,但是在P31的表1-11中,对于同样的问题,对应延时自闭式冲洗阀,表给中给出的当量却是6.0,这是咋回事?我迷糊了!
2楼
以0.5计那句后面还有个要加个1.2L/s啊
回复
3楼
赞一个!!赞一个!!
回复
4楼
arthur0707 发表于 2015-4-21 15:05 以0.5计那句后面还有个要加个1.2L/s啊恩!是要加1.2,但是为什么表格中有6.0这个数据呢?
回复
5楼
我觉得可能是计算住宅的时候会用到吧
回复
6楼
在规范中,计算公式的说明中很详细的。
回复
7楼
给水当量的含义是以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其它卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。1个给水当量:通常将管径为15mm,流量为0.2L/s作为一个给水当量值。
表中数据是指在该卫生器具冲洗时候的用水量,也就是自闭式冲洗阀大概用水是6*0.2=1.2L/S
注解中的给水当量以0.5计是规范对自闭式冲洗阀计算流量时规定的一种计算方法,不冲突。
回复
8楼
rabbitstarwxf 发表于 2015-4-21 20:13 恩!是要加1.2,但是为什么表格中有6.0这个数据呢?给水当量1就是0.2/s 6就是1.2
回复
9楼
wo2813531 发表于 2015-4-22 09:45 给水当量的含义是以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其它卫生器具的流量(给水流量或排水 …谢谢你的讲解!我大致明白了一些,那计算中我是以当量6.0进行计算呢还是以0.5代入公式进行计算呢?
回复
10楼
rabbitstarwxf 发表于 2015-4-22 19:23 谢谢你的讲解!我大致明白了一些,那计算中我是以当量6.0进行计算呢还是以0.5代入公式进行计算呢?适用于第二种流量算法的带入0.5
回复
11楼
wo2813531 发表于 2015-4-25 16:25 适用于第二种流量算法的带入0.5恩,谢谢~~
回复