单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
22楼
学到有用的知识了。
谢谢大家,好。
回复
23楼
赞同分区管理员的说法!
回复
24楼
回复好详细,学习了!
回复
25楼
做个直流耐压和交流耐压,摇个绝缘,看一下实验数据再说
回复
26楼
嗯。这个学习到了
回复
27楼
学习了,都是高手
回复
28楼
产生环流了,最好换普通塑料扎带就行.
回复
29楼
分析的真好 谢谢各位
回复
30楼
hcjdbhg 发表于 2015-4-24 09:15 这个标牌悬挂在电缆三叉口上端B相绝缘套管上,此处电场分布是不均匀的,由于标牌右上角可以看成是一个90度的 …标牌没有接触到里面的导体,也会带电场么
回复
31楼
hanzhg54 发表于 2015-4-23 19:18 这个例子很有意思,高压电场分布很有讲究的,给大家说个例子:我校的一台干式变压器高压进线电缆头B相在靠 …是不是内部有尖端放电怎么处理的
回复