10kV电缆问题,求大家围观
shwj89
shwj89 Lv.12
2015年04月21日 13:22:37
只看楼主

单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

IMG_20150421_100748.jpg

IMG_20150421_100806.jpg





IMG_20150421_100748.jpg


IMG_20150421_100806.jpg

免费打赏
萝卜苗他爹
2015年06月01日 23:42:36
32楼
xixexiexiexeixie
回复
qq_1401527646481
2015年06月02日 01:35:41
33楼
应该用塑料标牌用塑料扎带固定,按说芯线挨在一起都没事儿,估计这个金属牌子在在电场中引起了不平衡,让另一相线表面积灰。把箱子底下的石膏板拾走吧,好碍眼。