框架下的地下室 一面没土,三面有土怎么设计最合理呢?
qq_1409295180291
2015年04月20日 16:48:19
只看楼主

本帖最后由 tjdpr 于 2015-4-20 17:11 编辑 楼主第一次碰到地下室,有很多地方可能概念不清楚,以下5个问题希望能有前辈解答,不胜感激。问题1.地下一层 三面有土,一面没土,能不能按照地下室来算?也即在参数设置时,地下室层数能否输 1,还是输0 按照地上一层来计算? (可参照效果图)这里顺便想问两个问题:问题2. 按照地下室定义:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高

本帖最后由 tjdpr 于 2015-4-20 17:11 编辑

楼主第一次碰到地下室,有很多地方可能概念不清楚,以下5个问题希望能有前辈解答,不胜感激。

问题1.
地下一层 三面有土,一面没土,能不能按照地下室来算?也即在参数设置时,地下室层数能否输 1 ,还是输 0 按照地上一层来计算? (可参照效果图)


这里顺便想问两个问题:

问题2.
按照地下室定义:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。但是如果只有两面有土或者甚至只有一面有土,凭感觉也觉得不应该按照地下室算。那么怎样的地下条件能按照地下室算呢?

问题3. 按照地下室算的话, pkpm对地下室那层的计算与不按照地下室 有什么算法上的区别?并因此导致那一层的位移、;梁柱墙的受力配筋都有什么区别呢? 对上部结构又有什么影响呢?
关于这个问题的困惑:
我做了一下 对比,前提是,那三面挡土墙都建模建的是 混凝土墙。这样,不按照地下室算: 首先是,有一条超限:
** Y向地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限 104.52%(>30%)
N-WC= 1 (I= 206 J= 220) B*H*Lwc(m)= 0.30* 14.30* 6.25
aa= 715(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
然后柱子配筋 非常小。并且这一层的位移比较大,1.42.
如果同样的模型,地下室层数输1,也即第一层按照地下室算,那么,超限那条没有了,另外同样位置柱子,配筋增大了很多:
这是不是说,按照地下室算,程序没有让 墙来 帮柱子 分担那么多的剪力,墙主要是挡土来用?而不按地下室,程序按照框剪结构算第一层,墙吸收了很大剪力,所以超了30%,而与此同时,柱子受力就很小了,所以配筋也很小。
问题4. 在不按照地下室算的前提下:有同事建议,为了接近实际情况,也即为了不考虑挡土墙的抗剪,把挡土墙用 等高的梁来建模,这样来看柱子的受力和配筋是偏安全的,然后这样也没有那个30%的超限了,位移比也能好点。但是,这样建的模型,层位移角变大很多,都降到1/550一下了,然后柱子配筋增大很多,尤其是这根柱子的核心区。
然后为了对比,也把按照梁建的模型,按照地下室算,核心区不超了,但是柱子纵筋增大了。。。位移角也不超了。

问题5(问题综述)
有点混乱地建了四种模型,1按地下室算,按混凝土墙建挡土墙,2不按地下室算,按墙混凝土墙建挡土墙,3按地下室算,按梁 建挡土墙,4,不按地下室算,按梁建挡土墙.。。
最终问题是:怎样设计才最接近 真实情况?梁柱墙配筋怎样设计 才是最合理的?
目前我倾向于这样不知道合理不: 对于地下室那层框架梁和柱,按照1的配筋来设计,对挡土墙,取2 和挡土墙挡土计算配筋的包络(虽然还不会怎么算挡土墙)。4 出现的初衷是 有同事建议不按地下室算,然后为了模拟 混凝土墙作为地下室挡土墙 不参与抗剪,所以设计成深梁替换墙,但是这样带来核心区不够,位移角不够,可能还要加大截面,而这个项目算四层半吧,自建房,农家乐,80.2g,柱子第二层650了已经,不想再加了,3出现的初衷纯属对比4,好奇是什么样子,结果发现柱子纵向配筋在四者里是最大的。。。。
如果是你来做,你会怎么建模怎么设计呢? 还请各位同行、前辈 指导。




效果图.png


效果图2.PNG

免费打赏
x1xqq
2015年05月06日 14:38:50
22楼
一、不得按是地下室计算设计;二、计算时不得计入三面墙体(水平力会都算给墙体);三、一面有土的方向,即没有相向的土推力相护平衡的方向,这个方向的土推力,结构的整体计算并未计入,另外当高度较高时此土推力可能比地震力都大(与高度的平方成正比),按建筑边坡规范的原则,此土推力是取静止土压力。因此,在此方向在柱位处均应设抗侧力墙(原则是:均匀分布在该面墙体上),室内不能设的话就设在外侧,即该面墙类似是扶壁式挡墙。。
回复
x1xqq
2015年05月06日 14:47:20
23楼
另外,当建筑单体体量不大,而高差较大时,应特别注意边坡稳定的问题。当边坡有滑移,建筑被推动向前位移,这是有工程事故案例的。
回复
llc524197412
2015年05月06日 16:54:16
24楼
地下室挡土墙和土体分开就可以了
回复
达摩判官
2015年05月07日 20:40:59
25楼

谢谢楼主分享
回复
a657849751
2015年05月11日 20:43:11
26楼
按第四种方法比较接近实际
回复
superxu0802
2015年05月26日 20:02:17
27楼
x1xqq 发表于 2015-5-6 14:38 一、不得按是地下室计算设计;二、计算时不得计入三面墙体(水平力会都算给墙体);三、一面有土的方向,即 …你好! 三面有土一面临空。 1,按纯框架建模(不建入挡土墙,或者不建深梁,正常建模)。2,地下室层数取0. 3,施工图绘制的时候,在有土的三面画上挡土墙,挡土墙用小软件计算。 这样行不行,真心求助这个问题

修昔底德

为什么取0.3呢

回复
wfysx818
2015年05月26日 21:05:45
28楼
计算按没有地下室,多层与埋深没关系,嵌固按基础顶即可,挡土墙手算
回复
x1xqq
2015年06月01日 13:32:59
29楼
superxu0802 发表于 2015-5-26 20:02 你好! 三面有土一面临空。 1,按纯框架建模(不建入挡土墙,或者不建深梁,正常建模)。2,地下室层数取 …可以,土推力不平衡的方向设抗侧力墙
回复
冷血
2015年06月04日 14:48:21
30楼
zyydyyy 发表于 2015-4-22 17:22 没这么复杂把,就算3面有土,它也是地下室,而且你的效果图中没土这一面也不是太差嘛,有地下室并且有回填 …赞一个!!!
回复
guoyong1798
2015年06月04日 15:28:06
31楼
配筋按照一层和0层包络设计
回复