<混凝土结构设计规范>11.3.6第3条该如何理解?
变形结构侠
2015年04月20日 15:20:00
只看楼主

11.3.6第3条规定:当框架梁为三级或四级抗震时,加密区箍筋的间距应取纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值. 如果设计一根350高的框架梁,那么梁端部箍筋加密区的间距就应该是350/4=87.5 取85,但实际上箍筋间距<100不利于施工,且实际中箍筋间距很少取<100的. 该条款是强制性条文,请问大家都是怎么处理这个问题的.

<混凝土结构设计规范> 11.3.6第3条规定:当框架梁为三级或四级抗震时,加密区箍筋的间距应取纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值.
如果设计一根350高的框架梁,那么梁端部箍筋加密区的间距就应该是350/4=87.5 取85,但实际上箍筋间距<100不利于施工,且实际中箍筋间距很少取<100的.
该条款是强制性条文,请问大家都是怎么处理这个问题的.
light88
2015年04月20日 16:01:47
2楼
这条是要满足的
回复
weibo_1427775658295
2015年04月20日 16:16:15
3楼
还是以规范为主吧
回复
jszxwsw
2015年04月21日 20:26:13
4楼
尼玛把柱距取大还有这种问题吗?蠢货!!!结构师必须考虑经济
回复
我的未来我的梦
2015年04月22日 11:13:08
5楼
如果设计一根350高的框架梁,....梁高取400不就没问题了