遇到一个非常严重的商品混凝土C 30的质量问题
qq_1429230274678
2015年04月17日 08:26:47
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-17 09:13 编辑 如图,所示,这是我家自建房的柱子,用的商品C30,天泵送,振动棒振捣的,出来的样子,是非常的不爽。现在我怀疑商品C30有问题,水泥用量少了,水多了, 工头说是振棒搞的。但是,他做的我邻居的一栋,是自配混凝土貌似没有这个问题。现在我改怎么办,是从第二层开始用自配的混凝土,还是再用商品C30.另外补充一下,地梁也是用同一家的C30,但是出来的效果确实很好,这是不是商品C 30的质量问题,我是碰运气了。急求行家给我一个建议,一个答案。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-17 09:13 编辑


如图,所示,这是我家自建房的柱子,用的商品C30,天泵送,振动棒振捣的,出来的样子,是非常的不爽。IMG_0192_副本.jpg


IMG_0194_副本.jpg


IMG_0195_副本.jpg

免费打赏
甲方施工员
2015年04月17日 08:48:41
3楼
混凝土拌合的不好
第一张看有点像漏震 但是沙子漏出来了 怎么像水冲过似的
回复
无间道
2015年04月17日 09:24:00
4楼
这与混凝土质量无关,还是施工质量问题。
回复
pydzyzx
2015年04月17日 10:32:35
5楼
图中看似水灰比过大的原因。
回复
wangjiyiok
2015年04月17日 10:38:07
6楼
打打试试,不是酥的一般问题不大
回复
jiangshuli851018
2015年04月17日 12:37:15
7楼
商品混凝土有没有问题不能光看表面,楼主要是不放心,可以到28天后,回弹看下强度。那柱表面露砂可能是振动棒打过了,泥浆都跑了,所以只留下骨料了。
回复
扯淡的人
2015年04月17日 14:50:04
8楼
看状况 是棱角的地方模板封闭有问题 产生的漏浆现象 ,但是漏浆也不会有这么严重 是不是加水了 ? 还有救是搅拌不均匀···问题不是很大 你要是不放心的话 等一个月后 找一个回弹仪 给他回弹一下··
回复
土木王二小
2015年04月17日 14:53:01
9楼
这个看起来不是很严重,修补一下应该没有大碍。
回复
结构好累呀
2015年04月17日 15:02:52
10楼
施工质量问题与商混没有关系,柱子模版阳角拼缝不严实柱子加固不牢靠漏浆造成的。
回复
张键0118
2015年04月17日 16:40:24
11楼
应该没啥大问题,看样子有点像本来混凝土水灰比就有点大,然后震动过度造成的。就是上面大神说的,先看看结构性如何吧?如果没啥问题,修补下就完了呗
回复
wolfzf
2015年04月17日 20:13:54
12楼
振动棒过分振捣所致