「付费」商品混凝土进场验收
踏实的卤蛋
2022年09月07日 14:50:07
只看楼主

       进场检查


      


进场检查




1.混凝土进场查验质量证明文件,包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格证、混凝土运输单,以及合同规定的其他资料。
2.混凝土进场检查其拌合物工作性,应检验坍落度或维勃稠度,预拌混凝土的坍落度检查应在交货地点进行,坍落度大于 220mm 的混凝土,可根据需要测定其坍落扩展度,扩展度的允许偏差为±  30mm 

3.对于不满足要求的混凝土一律退场(坍落度应根据施工现场具体情况和规范要求确定,并以混凝土配合比申请单为准。



试块制作




1.混凝土按规定留置 28 天标养、同条件养护、拆模强度、受冻临界强度、预应力张拉强度等抗压强度试块,
以及抗渗、抗冻性能试块。
2.混凝土物理力学性能试验一般以 3 个试件为 1 组。每组试件所用的拌合物应从同盘或同一车运送的混凝土取出。用以检验现浇混凝土工程或预制构件质量的试件分组及取样原则,应按现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 及其他有关规定执行。防水混凝土连续浇筑每 500m3应留置一组 6 个抗渗试件,且每项工程不得少于两组。
3.混凝土骨料最大粒径应不大于试件最小边长的 1/3。
4.试块混凝土取自于布料机的出口。对于 1 天强度的试块,必须从最后一罐混凝土中选取,确保整体混凝土都
能达到 1 天的时间。对于 3 天、28 天及其他强度的试块,应均匀地从全部混凝土中选取。对于同条件试块,取样时要做好记录,取自于哪一道墙今后试块就放到哪里。
5.检查试模,拧紧螺栓并清刷干净,在其内层涂刷一层矿物油脂。
6.室内混凝土拌合应按混凝土拌合规定执行。

相关推荐

APP内打开