采用单跨,8.4m,另一个方向多跨,三层框架,抗规6.1.5条的条文说明 里面说要加强,怎么加强?
采用单跨,8.4m,另一个方向多跨,三层框架,抗规6.1.5条的条文说明 里面说要加强,怎么加强?
2楼
加剪力墙或提高抗震等级,主要是加强柱
回复
4楼
有点像排架了,你这个单跨的自然比多跨的那个方向的刚度低多了。需要注意就行,除非必要时才调整
回复
5楼
要是工业建筑没什么问题,柱子截面加大一点就可以了。要是民用的就比较麻烦了。一般审图的都通不过去。为这个我还问过编制规范的人,他的回答是,禁止单排框架主要指的是民建或重要的工业建筑。一些次要的可以根据自己的经验自行设计。但是审图的不让过,他也没有办法,只有自己想办法了。
回复
7楼
主要是增加柱的平面刚度等。
回复
9楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
单跨框架结构的应用应该严格限制,但对于不得不采用单跨框架结构的情况,应该采取加强措施。
这里的加强措施是针对框架柱:如适当提高柱的主筋、箍筋,严格控制柱的轴压比;按中震设计柱,按小震设计梁。。。
回复
11楼
规范对单跨框架要求很严格,所以没做过单跨
回复
12楼
学习了。。。。
回复
13楼
加一排柱子比较好
回复
14楼
单跨的框架 见过加墙的 ,可以找找相关的资料
回复