普通居住楼的负一层非停车场用设置自喷吗
hcm920329
hcm920329 Lv.12
2015年04月15日 16:16:14
只看楼主

RTRTRT,就是一个小高层的负一层,下面是一些配电间啊,泵什么的,用设置自喷系统吗

RTRTRT,就是一个小高层的负一层,下面是一些配电间啊,泵什么的,用设置自喷系统吗
王农勤
2015年04月15日 17:06:28
2楼
当不超过一个防火分区的面积,且可燃物较少时,此处,不用设置自喷系统。
回复
hcm920329
2015年04月15日 17:16:19
3楼
王农勤 发表于 2015-4-15 17:06 当不超过一个防火分区的面积,且可燃物较少时,此处,不用设置自喷系统。地下室的防火分区是500,超过500是不是就必须设置自喷了?
回复
王农勤
2015年04月15日 17:19:05
4楼
但,在设计说明中,你要说:“该建筑物地下室面积为多少,是什么用途,可燃物很少“。这样,在审图时,别人就不会提出意见来了。
回复
hcm920329
2015年04月15日 17:22:10
5楼
王农勤 发表于 2015-4-15 17:19 但,在设计说明中,你要说:“该建筑物地下室面积为多少,是什么用途,可燃物很少“。这样,在审图时,别人就 …哦,设计的地下面积是964平,那么还是得设自喷了
回复

相关推荐

APP内打开