本帖最后由 苦逼的建房者 于 2015-4-21 17:25 编辑 宽6.5米,长30米。一楼二楼做商铺,中间无柱无墙。3-4楼起居,中间有隔墙,墙在梁上。最大跨度6.5米。看图比较明朗。

本帖最后由 苦逼的建房者 于 2015-4-21 17:25 编辑

宽6.5米,长30米。一楼二楼做商铺,中间无柱无墙。3-4楼起居,中间有隔墙,墙在梁上。最大跨度6.5米。看图比较明朗。

侧面图.jpg


170121xkt5y825y5cdyat1.jpg


170135fc60qnpk1xgx0xev.jpg


170212n4l43i01zlitdq61.jpg


170236duxa0yxsxyff03zi.jpg

免费打赏
充值中心
2015年04月16日 14:36:26
2楼
500X500的柱子 粱的话 看墙多厚 根据梁跨1/10就OK了
回复
co1429078899317
2015年04月17日 17:16:32
3楼
充值中心 发表于 2015-4-16 14:36 500X500的柱子 粱的话 看墙多厚 根据梁跨1/10就OK了用不上这么大的柱子吧?
回复
设计小兵
2015年04月18日 22:01:10
4楼
首层、二层的层高多大?地震设防烈度?跨度倒是不大,估计400*400可行
回复
结构生活
2015年04月19日 09:45:55
5楼
条件不全,猜猜看啊
回复
co1429078899317
2015年04月19日 16:21:22
6楼
xpy1101 发表于 2015-4-18 22:01 首层、二层的层高多大?地震设防烈度?跨度倒是不大,估计400*400可行地震烈度为6度不设防区。首层4.2-4.5米,二层4米,3-4层各自3米,计划做400*400的柱子,最大跨度6.5。梁300*600.可行??配筋该怎么配?
回复
小城小邪2008
2015年04月19日 19:38:27
7楼
苦逼的建房者 发表于 2015-4-17 17:16 用不上这么大的柱子吧?同意,只有3层,感觉不用这么大,不过也得看荷载多大,使用功能是什么,500也合理
回复
co1428489444382
2015年04月19日 23:55:19
8楼
对于二楼商铺,加之四层,500*500的柱子合理点
回复
light88
2015年04月20日 09:18:15
9楼
400x400算看看行不行,最好控制薄弱层
回复
mindfucking
2015年04月20日 09:32:39
10楼
建个模算算吧。。
回复
tlliu444
2015年04月20日 11:00:27
11楼
建个模型算算比较实际
回复