关于新消规取水口
gege_13
gege_13 Lv.2
2015年04月14日 15:01:17
只看楼主

新消规4.3.7第一条说,储存室外消防用水的消防水池或者供消防车去睡的水池应设置取水口,且吸水高度不大于6米现在有个工程,泵放在负二层,距地9米多,显然不能满足6米的吸水高度,我就在室外某个地方又做了一个消防水池,储存288吨室外消防用水,在水池顶板开吸水口,吸水高度不大于6米。现在的问题是,室外消防用水能满足4.3.7的要求,室内消防用水需不需要6米这个吸水高度要求呢?供消防车取水,光做室外消防水池的容积够不够?

新消规4.3.7第一条说,储存室外消防用水的消防水池或者供消防车去睡的水池应设置取水口,且吸水高度不大于6米
现在有个工程,泵放在负二层,距地9米多,显然不能满足6米的吸水高度,我就在室外某个地方又做了一个消防水池,储存288吨室外消防用水,在水池顶板开吸水口,吸水高度不大于6米。
现在的问题是,室外消防用水能满足4.3.7的要求,室内消防用水需不需要6米这个吸水高度要求呢?
供消防车取水,光做室外消防水池的容积够不够?
免费打赏
xingfu3893
2015年04月14日 15:20:10
2楼
按消规消防水池最低水位应淹没消防泵的排气孔,按此设计,水泵房消火栓泵从消防水池吸水,不会出现水泵吸水高度超过6m的情况。消防车一般停靠在室外地面,通过消防水池的取水口从水池取水,6米高度的限制是为保证消防车可靠取水,具体可参照低规8.6.2条文解释第6小条的规定。供消防车取水的消防水池有效容积能够满足室外消防用水量的要求,也就是满足火灾时消防车从消防水池取水的容量要求,你的做法符合规范要求。
回复
gege_13
2015年04月14日 15:42:56
3楼
xingfu3893 发表于 2015-4-14 15:20 按消规消防水池最低水位应淹没消防泵的排气孔,按此设计,水泵房消火栓泵从消防水池吸水,不会出现水泵吸水 …谢谢这位朋友,不过刚才在新消规答疑里面看到一条,好像说凡是储存室外消防用水的水池都要满足6米的吸水口高度,我现在这种做法实际上是把室外消防水池重复做了一遍,不知道是不是2个都需要满足6米要求。
回复
xingfu3893
2015年04月14日 16:00:15
4楼
gege_13 发表于 2015-4-14 15:42 谢谢这位朋友,不过刚才在新消规答疑里面看到一条,好像说凡是储存室外消防用水的水池都要满足6米的吸水口 …你是不是理解错了啊!地下室的这个消防水池里面只储存室内消防用水量的容积就可以了,如果室外消防用水需要设计室外消火栓泵加压供水,而你又不愿意在室外那个单独的室外消防水池旁边做个水泵房,那你就要把这个2885立方米也加到那个负二层的消防水池里面了。但是这个消防水池的取水口应该是没有必要的,现在你单独设计的这个室外消防水池就相当于你从负二层的这个消防水池拉一根引水管路,到室外单独做一个消防车的取水口,性质是一样的。很多消防水池做在负一层地下车库里面,由于消防水池上方是单体内部,无法做消防车取水口,这种情况的很常见的解决办法就是从消防水池底部接一根DN400或者300的引水管,将水引到室外空地,再做一个取水井,工消防车取水。仔细看下吧,我是按照我的思路写的,逻辑感可能不明显。
回复
gege_13
2015年04月14日 16:50:01
5楼
xingfu3893 发表于 2015-4-14 16:00 你是不是理解错了啊!地下室的这个消防水池里面只储存室内消防用水量的容积就可以了,如果室外消防用水需 …负二层那个水池能满足10米不能满足6米。所以我重新加了个专门的室外消防水池,本来可以把在负二层那个水池的容积减小(只储存室内和自动喷洒的用水),但是建筑考虑到如果在室外还要做泵房的话会有一系列诸如电和暖通的专业牵扯进来,所以就在室外单独做了一个室外消防水池,其实说白了这个水池就是为了满足6米做的,做法是比价浪费,室外的消火栓从车库里面的泵房加压供水,单独的这个室外水池进水从小区室外管道上直接接,不通过负二层的水池。现在规范的6米是不考虑机械加压的6米,所以以前用室外栓代替取水口的做法是不行的。
回复
xingfu3893
2015年04月14日 17:17:08
6楼
gege_13 发表于 2015-4-14 16:50 负二层那个水池能满足10米不能满足6米。所以我重新加了个专门的室外消防水池,本来可以把在负二层那个水池 …嗯,我明白你的意思了,室外消火栓还是需要加压的,不加压倒没这个问题。
回复