本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑 现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑
现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。
单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?
12楼
有控制要求,需要相线、中性线、地线。
回复
13楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 08:30 编辑 云飘飘 发表于 2015-4-15 07:44 有控制要求,需要相线、中性线、地线。你指的是进线吗?我这次想三相电机的馈线就用3芯电缆,单相电机的馈线用2芯电缆算了。51036995103700
回复
14楼
对,进线。到三相电动机去的只有相线、接地线,到单相电动机去的有相线、中性线、地线。
回复
15楼
云飘飘 发表于 2015-4-15 09:39 对,进线。到三相电动机去的只有相线、接地线,到单相电动机去的有相线、中性线、地线。谢谢!如果三相电机我用3芯电缆,单相电机我用2芯电缆,这样行吗?如果0.75kw的单相电机如果用3芯电缆,包含一根PE芯,市场上卖的3芯电缆的3芯里面没有黄绿相间的那种颜色,接线和维护会带来困扰啊。
回复
16楼
少地线不行的,容易出安全事故。分线需要有色标,合芯的电缆没听说对里面的有色标要求。
回复
17楼
xinshiji168 发表于 2015-4-14 22:38 谢谢!方案1:如果那台三相电机我用3芯电缆,另外4台单相电机我用2芯电缆,这样行不行?失去了PE芯,电 …每台电机都装漏电保护,只在现场做保护接地是可以的,如果不装漏电保护,还是需要电源端把PE线接过去。
回复
18楼
云飘飘 发表于 2015-4-15 11:18 少地线不行的,容易出安全事故。分线需要有色标,合芯的电缆没听说对里面的有色标要求。非常感谢!
回复
19楼
ccc___ 发表于 2015-4-15 11:25 每台电机都装漏电保护,只在现场做保护接地是可以的,如果不装漏电保护,还是需要电源端把PE线接过去。非常感谢!
回复
21楼
ccc___ 发表于 2015-4-14 20:51 2楼说的才对,一楼说的前后有矛盾,上面说三相电机,后又说单相电机。最好电源过来带PE芯线,不管电源电 …同意区管的,最好4、5线过来,进线重复接地。接地故障灵敏度不够可以使用剩余电流断路器
回复
22楼
g一般的金属可导电外壳,都要进行可靠的接地连接,你这都是单相电机,不存在没有N线的问题,线芯少不少是在三相电机的时候。
回复