接电机电缆芯数的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年04月14日 11:47:53
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑 现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑

现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。
单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

免费打赏
xinshiji168
2015年04月14日 17:43:29
2楼
我准备不要总进线开关了,只保留各个设备的空开。我要求箱子的进线为5芯的电缆,包含PE芯,在箱子里面用一个端子排作为PE排,用普通2.5mm²的端子,1个三相电机用4芯,第4芯接到PE端子上,4个单相电机用3芯电缆,第3芯也接到PE端子上,有这样做的吗?750w的单相电机有必要用3芯电缆不?第三芯作为PE线,有必要不?

回复
xinshiji168
2015年04月14日 19:52:58
3楼
请大家给意见,多谢!
回复
zhandeyan
2015年04月14日 20:46:32
4楼
你进线都没的接地线进来 还要PE排干嘛 三相用三芯 二相用二芯 安全点加个漏保
回复
lingxuct
2015年04月14日 20:51:28
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-14 20:53 编辑

2楼说的才对,一楼说的前后有矛盾,上面说三相电机,后又说单相电机。

最好电源过来带PE芯线,不管电源电缆有没有PE芯线,PE排是不可缺的,电源不带PE芯线,就需要现场做接地装置了,保护接地肯定要做可靠。

楼上说的好,这么小电机,单相接地故障靠断路器的灵敏度不够,装漏电保护就可靠多了。
回复
beida_energy
2015年04月14日 21:21:19
6楼
你的明确你运行的啥接地系统!
回复
xinshiji168
2015年04月14日 21:30:56
7楼
ccc___ 发表于 2015-4-14 20:51 2楼说的才对,一楼说的前后有矛盾,上面说三相电机,后又说单相电机。最好电源过来带PE芯线,不管电源电 …如果电源过来4芯线,第4芯当做PEN,我在我的箱子里面再分成N和PE,这样呢?750W的电机,我10A的断路器不行吗?对了,30米内,750W电机用VV 1.5还是用VV 2.5的电缆呢?箱子里有1个3KW的三相电机,和,4个0.75KW的单相电机啊。另外这个箱子里,不设总进线断路器,应该可以吧?感谢!
回复
lingxuct
2015年04月14日 22:21:55
8楼
按规范要求,TN-C-S系统在TN-C转TN-S处必须要重复接地。

电缆好象没有纯1.5的,最小是2.5的,就是有,也是用2.5的好。

一只箱内接出多个负载时,应该有总开关。
回复
xinshiji168
2015年04月14日 22:38:25
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-14 22:21 按规范要求,TN-C-S系统在TN-C转TN-S处必须要重复接地。电缆好象没有纯1.5的,最小是2.5的,就是有,也 …谢谢!方案1:如果那台三相电机我用3芯电缆,另外4台单相电机我用2芯电缆,这样行不行?失去了PE芯,电机单纯在就地接地。箱子的总进线就进4芯,总进线断路器用3极的还是用4极的呢?箱体就地接地。这样做可行不?这样就成了TT吧?方案2:如果进线用5芯,所有电机馈线电缆都包含PE芯。这个箱体也接到进线PE上,有没必要在把箱体做重复接地呢?总进线断路器用3极的还是用4极的呢?方案3:如果进线用4芯,在箱内转成TN-S,重复接地,箱体也接地。所有电机的馈线电缆有没必要包含PE芯?总进线断路器用3极的还是用4极的呢?你建议怎么做合适呢?
回复
xinshiji168
2015年04月14日 23:58:40
10楼
我感觉单相电机,如果用3芯电缆,其中一芯作为PE,买电缆很难买到第三芯是黄绿芯的吧?如果不是黄绿色,接线或者维护时容易搞错啊。
回复
xinshiji168
2015年04月15日 00:31:15
11楼
最大相额定电流18A,我选总断路器选25A的可以吗?