接电机电缆芯数的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年04月14日 11:47:53
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑 现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:34 编辑

现在有1台3kw的三相电机和4台0.75kw的单相电机,我做一个动力配电箱。
单相的电机是用漏电断路器用2芯电缆,还是用3芯电缆包含1芯PE线好呢?

免费打赏
xinshiji168
2015年04月15日 21:21:26
23楼
云飘飘 发表于 2015-4-15 11:18 少地线不行的,容易出安全事故。分线需要有色标,合芯的电缆没听说对里面的有色标要求。还是有点纠结,0.75kw的单相电机,我现在的图纸用的是D10 2P的断路器,电机动力电缆用VV 3×2.5,明天准备买元件了,D10 2P的正泰DZ47的断路器郑州竟然没现货。我在想如果用D10 2P漏电断路器呢?估计D10 2P的漏电小型断路器很难买吧?这样的话用VV 2×2.5的电缆?这两种方案哪种更合适呢?对了,我的回路里用的有3相的热继。
回复
xinshiji168
2015年04月15日 21:23:47
24楼
ccc___ 发表于 2015-4-15 11:25 每台电机都装漏电保护,只在现场做保护接地是可以的,如果不装漏电保护,还是需要电源端把PE线接过去。还是有点纠结,0.75kw的单相电机,我现在的图纸用的是D10 2P的断路器,电机动力电缆用VV 3×2.5,明天准备买元件了,D10 2P的正泰DZ47的断路器郑州竟然没现货。我在想如果用D10 2P漏电断路器呢?估计D10 2P的漏电小型断路器很难买吧?这样的话用VV 2×2.5的电缆?这两种方案哪种更合适呢?对了,我的回路里用的有3相的热继。我对漏电断路器没什么好感,有时稍微漏点电就跳了。
回复
xinshiji168
2015年04月15日 21:24:25
25楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-15 21:26 编辑 红苹果 发表于 2015-4-15 14:07 同意区管的,最好4、5线过来,进线重复接地。接地故障灵敏度不够可以使用剩余电流断路器多谢!我图纸上要求了5芯的进线,我想如果现场没有条件就不重复接地了。感觉漏电断路器很烦人啊,稍微漏点电其实没啥吧
回复
lingxuct
2015年04月16日 07:08:08
26楼
D10买不到,D16也可以,只要把热继电器整定值按电机额定电流就行,因D16的短路保护灵敏度也能做到,过载保护靠热继电器。
回复
云飘飘
2015年04月16日 07:36:37
27楼
如果是正常不潮湿或者不是室外的,可以采用漏电开关+现场接地,构成TT系统;但是如果是潮湿场所建议不要采用这种形式。0.75KW的可以采用微型开关+热继,三相电机最好采用塑壳开关。
回复
huanyuan007
2015年04月16日 09:51:59
28楼
ccc___ 发表于 2015-4-14 22:21 按规范要求,TN-C-S系统在TN-C转TN-S处必须要重复接地。电缆好象没有纯1.5的,最小是2.5的,就是有,也 …按规范要求,TN-C-S系统在TN-C转TN-S处必须要重复接地。不知哪本规范有这个要求,学习学习
回复
xinshiji168
2015年04月16日 11:40:05
29楼
ccc___ 发表于 2015-4-16 07:08 D10买不到,D16也可以,只要把热继电器整定值按电机额定电流就行,因D16的短路保护灵敏度也能做到,过载保护 …多谢!已经买到其他品牌的D10 2P的断路器了
回复
xinshiji168
2015年04月16日 11:40:57
30楼
云飘飘 发表于 2015-4-16 07:36 如果是正常不潮湿或者不是室外的,可以采用漏电开关+现场接地,构成TT系统;但是如果是潮湿场所建议不要采用 …多谢!是室外的,这几个单相电机还是用3芯电缆了。
回复
灵魂魅
2015年04月20日 16:15:15
31楼
回复
豫南先生
2015年04月20日 18:43:15
32楼
包含比较好
回复

相关推荐

APP内打开