本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑 前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。
本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑
前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。
12楼
楼主:是这种箱子吧???!!!
断路器在前!!!
漏电断路器在后!!!
回复
13楼
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
回复
14楼
qhchenxindong 发表于 2015-4-20 09:52 这个论坛太专业了。。。真不知道我这个问题发到哪里,希望能得到前辈们的解答,谢谢你不是楼主啊???!!!你的哪个问题???!!!
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-22 15:21 编辑 北方郎 发表于 2015-4-22 14:57 有隔离功能的开关或断路器放在进线处。1、临电规范并非要求非常简单的隔离功能!!!其要求的隔离功能强调明显断开点!!!这一点与非临电配电完全不同!!!2、就拿下图说,断路器、漏电断路器的壳体都透明,都断开点可见,都有隔离功能,根据你的发言就根本无法断定谁先谁后!!!3、讨论临电,你必须熟悉临电规范的条文!!!4、临电规范8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-23 10:32 编辑
钢筋料场设备,大多不需要N线,故其三级箱(操作箱)中最好不要采用3P+N的漏电断路器!!!
用3P+N的漏电断路器,二级箱到三级箱之间就必须用5芯电缆!!!
而现实中,很多工地就缺少5芯电缆!!!
今天上午我检查工地时,恰巧就遇到了这种事:用3P+N的漏电断路器,二级箱到三级箱之间却用4芯电缆,没引N线进操作箱,箱内漏保根本不会因漏电而动作,试跳也不会动作!!!
设备不需要N线时,三级箱内最好、最经济的就是采用3P漏电断路器!!!
回复
17楼
超高良仔 发表于 2015-4-22 10:06 应先接空开{必须是透明的)后接漏电,这是安全规范上的要求“先接空开后接漏电”是正确的!!!先接的空开也未必必须是透明的!!!如果后面的漏保壳体透明,前面的空开壳体不透明也完全满足规范要求!!!甚至前面的空开可以略去!!!
回复
18楼
开心老爸 发表于 2015-4-22 13:14 如果是漏电断路器(现在成为剩余电流断路器),那么装这个就可以了。如果是漏电保护装置,那还是需要再装断 …临电箱中,基本都是在使用漏电断路器(现在成为剩余电流断路器!!!没见过使用漏电保护装置的!!!
回复
19楼
开心老爸 你没见过,并不代表没有啊
-------你根本没有深入过实际,想当然地回答问题没有任何意义!!!
你能找出一处来,我就服你!!!
回复
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-23 10:35 编辑
开心老爸 狼主是告诉你有隔离功能的在前端,并没说有隔离功能就可以
--------你在偷换概念、将错误说法强加于人!!!
谁也没说有隔离功能就可以啊!!!
我也从未说过!!!
只有你自己那样说!!!
通常两个都有隔离功能,哪个在前面!!!
回答后还让人继续迷糊,还不如不回答!!!
关键是不懂临电规范的话,最好不要瞎说!!!
回复
21楼
muyuyao 发表于 2015-4-22 15:19 1、临电规范并非要求非常简单的隔离功能!!!其要求的隔离功能强调明显断开点!!!恩。有道理。注意透明不一定隔离,隔离不一定透明。
回复