到底怎样才是正确的?
qq_1414303190415
2015年04月13日 14:16:07
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑 前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。

本帖最后由 开心老爸 于 2015-4-22 13:13 编辑

前天建筑工地上接临时配电盘、盘上要按装一只三相空气开关、在装一只三相四线漏电断路器。我个人看法是空气开关上端进三相L1—L2—L3、主电源。从空气开关下端也就是输出端、出线进漏电断路器、输入端也就是1—3—5、N接零线。可是也有工友说,电源L1—L2—L3先进漏电断路器、然后在进空气开关。我现在也没了主张。
免费打赏
co1422410227255
2015年04月27日 11:10:19
22楼
12楼的图片是正确的,满足了一级一闸的要求,因为现在禁止使用闸刀,所以要求断路器必须是透明的(就是能看到明显的断开点)漏电开关使用透明或不透明的都可以。
回复