房子基础装修一直是我爸爸在弄,两天前偶然发现,为了布线排气方便,我爸爸自作主张打了两个8cm的洞。 第一个洞在房子厨房的梁上距离梁底6cm处打的,厨房的梁是旁边阳台梁的延续,装修的人说是此梁为过梁没什么,只是承担它上方现浇板的重量。但我还是怕怕的,整天都想着这个事。 第二个洞在主卧卫生间,卫生间的窗上有梁,这个洞在梁下的墙上开的。 请大师们帮我看看黑色的粗线表示什么啊?这两个洞开了问题大吗?需要加固什么的吗,如需要加固如何操作?本人为一外行,来此就是求助!求大家帮我看看,不胜感激!

QQ图片20150412092007.jpg

免费打赏
co1428804334494
2015年04月13日 22:45:30
12楼
偷地雷的 发表于 2015-4-13 10:33 楼主你这个是什么结构的,几层的?主卧的打孔问题不大,没什么事。但厨房的那个就不好了。首先装修不能在梁 …是钢混结构 共13层的7层。我也再查了下 说是一边和柱子连接一边和剪力墙连接应该是框架梁。看来此梁十有八九是框架梁。梁高40cm 孔直径8cm没有超过梁的1/3,主要纠结是已经打断了里面横向的钢筋,从洞口依稀看得出来。哎,不知道需要加固么。。。
回复
lsmqhln
2015年04月14日 11:57:14
13楼

囡囡不怕不怕。
回复
我的未来我的梦
2015年04月14日 19:19:07
14楼
小筠1106 发表于 2015-4-12 14:43 这个洞不是预留的,而是才打的。据说打断了钢筋的,因为我没有看到不知道钢筋粗细和根数。能看出这根梁是 …这个洞真的很恶心的,打洞也应该是梁截面高度的中间,你这个洞基本靠着下边,不是太靠谱
回复
我的未来我的梦
2015年04月14日 19:21:10
15楼
天涯0276 发表于 2015-4-13 14:30 没问题,放心吧,才两米多,没有那根梁也没事,而且梁端处的下部钢筋只是起到锚固作用,不受力,即使打断一 …不太认同,楼主说打断了钢筋,如果没错的话是梁端加密区箍筋。梁端受剪最大,是薄弱地方,又开了个洞,又把箍筋打断了。
回复
猪爪也分瓣
2015年04月14日 20:52:53
16楼
我的天呀,好危险的啊
回复
co1428804334494
2015年04月14日 21:01:01
17楼
哎,这几天疯狂百度结构方面的知识。又参考各位大师的意见。越来越害怕:'(:'(我觉得还是要加固了。我想请问下,我这种情况可能的加固方案?加固能补救回来吗?最好具体点。再次谢过大家!:handshake
回复
co1428804334494
2015年04月14日 21:02:36
18楼
lsmqhln 发表于 2015-4-14 11:57 囡囡不怕不怕。越去了解越害怕!如何加固能补救呢?
回复
co1428804334494
2015年04月14日 21:04:40
19楼
我的未来我的梦 发表于 2015-4-14 19:19 这个洞真的很恶心的,打洞也应该是梁截面高度的中间,你这个洞基本靠着下边,不是太靠谱是啊!这几天好想时光倒流,好想阻止这个洞的产生!!!:Q:'(
回复
gaozhiling79
2015年04月15日 08:15:20
20楼
我的未来我的梦 发表于 2015-4-14 19:21 不太认同,楼主说打断了钢筋,如果没错的话是梁端加密区箍筋。梁端受剪最大,是薄弱地方,又开了个洞,又 …一根两米跨度的梁剪力很小,就光顶上100高就够了,那根梁全打掉也没问题,就是上部楼板的配筋需要从配一下。
回复
我的未来我的梦
2015年04月15日 08:50:53
21楼
天涯0276 发表于 2015-4-15 08:15 一根两米跨度的梁剪力很小,就光顶上100高就够了,那根梁全打掉也没问题,就是上部楼板的配筋需要从配一下 …膜拜大神。。。