房子基础装修一直是我爸爸在弄,两天前偶然发现,为了布线排气方便,我爸爸自作主张打了两个8cm的洞。 第一个洞在房子厨房的梁上距离梁底6cm处打的,厨房的梁是旁边阳台梁的延续,装修的人说是此梁为过梁没什么,只是承担它上方现浇板的重量。但我还是怕怕的,整天都想着这个事。 第二个洞在主卧卫生间,卫生间的窗上有梁,这个洞在梁下的墙上开的。 请大师们帮我看看黑色的粗线表示什么啊?这两个洞开了问题大吗?需要加固什么的吗,如需要加固如何操作?本人为一外行,来此就是求助!求大家帮我看看,不胜感激!
这个应该没什么关系吧,做地梁的时候不是都要预留很多空洞的么,有些污水,电线管
回复
3楼
m490241827 发表于 2015-4-12 13:37 这个应该没什么关系吧,做地梁的时候不是都要预留很多空洞的么,有些污水,电线管这个洞不是预留的,而是才打的。据说打断了钢筋的,因为我没有看到不知道钢筋粗细和根数。能看出这根梁是否为框架梁吗?
回复
4楼
没问题。放心吧。
回复
5楼
那个位置还真不妙
回复
6楼
这个很正常的,装修的时候难免遇到
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2015-4-12 16:01 那个位置还真不妙此话怎讲?看得出来是什么梁么?是否为框架主梁?
回复
8楼
结构生活 发表于 2015-4-12 17:15 这个很正常的,装修的时候难免遇到能看得出来是什么梁么?是否为框架主梁?平面图上黑色的粗线大都在窗户处,是框架梁的意思么?
回复
9楼
至少规范里面不允许这么做,应在梁的中部打洞,洞口直径不超过高度的1/3。
回复
10楼
楼主你这个是什么结构的,几层的?主卧的打孔问题不大,没什么事。但厨房的那个就不好了。首先装修不能在梁上打孔,设计要是打,也是只能打h/3大的孔,且位置和加固是有说法的。你这个就纯属私自打了。没影响是不可能的,得看你这个结构,层数等。
回复
11楼
没问题,放心吧,才两米多,没有那根梁也没事,而且梁端处的下部钢筋只是起到锚固作用,不受力,即使打断一两根也没事,估计你也就是打断两根箍筋。更没事的。
回复