楼层混凝土墙柱、梁板混凝土强度等级识别
wuxueliguobao
2015年04月11日 13:50:19
只看楼主

结构层楼面标高与建筑楼层易混淆,按照结构楼层标高来理解的话,第二张图中8、16层梁板又没有混凝土标号,楼梯屋面层有没有梁板混凝土标号,各位是怎么来理解这个表的

结构层楼面标高与建筑楼层易混淆,按照结构楼层标高来理解的话,第二张图中8、16层梁板又没有混凝土标号,楼梯屋面层有没有梁板混凝土标号,各位是怎么来理解这个表的

QQ图片20150411133940.png


QQ图片20150411134024.png

wuxueliguobao
2015年04月12日 15:48:29
12楼
py1101 发表于 2015-4-11 14:21 第2张图片,应该是遗漏了8、16层的梁板砼等级,可以咨询设计设计院给的答复是,墙柱、梁板的混凝土强度等级与结构设计建模有关,一下子颠覆了认知观
回复
wuxueliguobao
2015年04月12日 15:51:08
13楼
xpy1101 发表于 2015-4-11 15:05 实际上一般梁板砼取C40偏高了,可取C35,否则砼的收缩裂缝会比较多,裂缝控制较麻烦,一定要加强养护一般结构设计建模,刚好和施工顺序相反?设计说建模是往下建,而施工时往上施工。。。 犯迷糊了
回复
曾晓峰
2015年04月13日 10:43:21
14楼
1.不要看层号,因易与建筑图混淆。
2.第一张图可以理解,而第二张图表达确有楼主所述问题。
回复
wuxueliguobao
2015年04月13日 12:02:45
15楼
曾晓峰 发表于 2015-4-13 10:43 1.不要看层号,因易与建筑图混淆。 2.第一张图可以理解,而第二张图表达确有楼主所述问题。或许可以试着了解一下PKPM2014的建模程序