楼层混凝土墙柱、梁板混凝土强度等级识别
wuxueliguobao
2015年04月11日 13:50:19
只看楼主

结构层楼面标高与建筑楼层易混淆,按照结构楼层标高来理解的话,第二张图中8、16层梁板又没有混凝土标号,楼梯屋面层有没有梁板混凝土标号,各位是怎么来理解这个表的

结构层楼面标高与建筑楼层易混淆,按照结构楼层标高来理解的话,第二张图中8、16层梁板又没有混凝土标号,楼梯屋面层有没有梁板混凝土标号,各位是怎么来理解这个表的

QQ图片20150411133940.png


QQ图片20150411134024.png

wuxueliguobao
2015年04月11日 13:54:52
2楼
第一张图中屋面构架层墙柱的混凝土强度等级多余了,应为空格
回复
py1101
2015年04月11日 14:03:17
3楼
梁板砼等级应该指的是同一栏标高处的梁板砼
回复
qq_1428732226820
2015年04月11日 14:09:54
4楼
不错不错 又增加一点见识了
回复
wuxueliguobao
2015年04月11日 14:16:58
5楼
py1101 发表于 2015-4-11 14:03 梁板砼等级应该指的是同一栏标高处的梁板砼嗯嗯,对应的8层梁板的混凝土强度等级应该是标高为22.870,第二张图却没有标号
回复
py1101
2015年04月11日 14:21:30
6楼
wuxueliguobao 发表于 2015-4-11 14:16 嗯嗯,对应的8层梁板的混凝土强度等级应该是标高为22.870,第二张图却没有标号第2张图片,应该是遗漏了8、16层的梁板砼等级,可以咨询设计
回复
设计小兵
2015年04月11日 14:50:19
7楼
py1101 发表于 2015-4-11 14:03 梁板砼等级应该指的是同一栏标高处的梁板砼有道理,一般设计都是按第一张图纸表示
回复
wuxueliguobao
2015年04月11日 14:53:15
8楼
xpy1101 发表于 2015-4-11 14:50 有道理,一般设计都是按第一张图纸表示谢谢,前辈的指点
回复
wuxueliguobao
2015年04月11日 14:56:43
9楼
py1101 发表于 2015-4-11 14:21 第2张图片,应该是遗漏了8、16层的梁板砼等级,可以咨询设计嗯嗯,这个是要问问设计院,一般墙柱和梁板的混凝土强度等级只会跨一个等级不会越两个等级?这个混凝土结构设计规范GB50010-2010里面有没有什么说明?
回复
设计小兵
2015年04月11日 15:05:06
10楼
实际上一般梁板砼取C40偏高了,可取C35,否则砼的收缩裂缝会比较多,裂缝控制较麻烦,一定要加强养护
回复
wuxueliguobao
2015年04月11日 18:25:13
11楼
xpy1101 发表于 2015-4-11 15:05 实际上一般梁板砼取C40偏高了,可取C35,否则砼的收缩裂缝会比较多,裂缝控制较麻烦,一定要加强养护谢谢提醒,加强混凝土表面的养护