本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑 我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑
我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
29楼
你这个墙面没啥问题,属于正常开裂,地面问题有点儿大了,是45°交叉开裂,导致的原因可能有三个,第一是混凝土级别型号不够,第二是混凝土太薄,第三就是下部圈梁没做好,地面不均匀沉降了,处理办法就是敲了重做,要不再做一层10个厚的水泥砂浆,加点儿粗纤维(木屑),这种前期没啥大问题,后期可能还会出现,与预留管线没什么大的联系。
回复
31楼
是不是混凝土振捣或养护有问题?
回复
34楼
是不是,做的地暖保护层,裂缝。?
回复
36楼
检查一下裂缝的宽度和深度吧
回复
37楼
进行沉降观测,
混凝土材料是否合格
浇筑方法是否正确
养护是否及时到位
回复
38楼
是个大问题
回复
39楼
Hdexaadcwcddw
回复
40楼
这个房子有问题了
回复
41楼
谢谢楼主分享学习
回复
42楼
是不是房屋的沉降问题···
回复