本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑 我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑
我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
43楼
只有五楼有此情况吗?我们现场浇筑的砼开裂现象还严重,可能商混站外加剂超标。
回复
44楼
钢筋锈蚀膨胀引起?或板的混凝土收缩。
回复
45楼
有可能是板的配筋问题,或是板沉陷,或混凝土级配不合理产生的收缩裂缝,局部凿除挂钢丝网吧,要不控制不住
回复
46楼
所有裂缝是否出现在同一层统一轴线位置 应观察沉降问题
回复
47楼
看现场,具体分析才行
回复
48楼
感谢楼主分享
回复
49楼
,局部凿除挂钢丝网吧
回复
50楼
梁或者梁柱,梁板的位置如果没有裂缝应该就不是沉降的问题。原因应该还是来至楼板本身,有可能是板跨较大,设计上考虑的对裂缝和挠度控制不好,也有可能是施工中存在问题,钢筋或者混凝土标号不达标。很多总可能。请问这些都是多大板跨,多厚的楼板,施工结束之后有没有在楼板上堆积较大荷载的经历。
回复
51楼
学习。。。。。。。。。。。
回复
52楼
是不是钢筋没到位,还有混凝土厚度不够
回复