本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑 我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑
我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
16楼
主要是看板顶,你去楼下看看,是不是有,露面很多事收缩裂缝,一般都是抹灰或上层水泥浆太厚了很容易裂。
回复
18楼
板面问题不大,只要不是板底就好
回复
19楼
建议请第三方检测
回复
21楼
管线位置吧?
回复
22楼
我觉得还是与沉降有关。此缝无法补救。
回复
23楼
贯穿裂缝大都是沉降问题,建议进行沉降观测,然后待沉降稳定后再进行楼板面处理(重新用高一的等级细石混凝土浇捣填缝再用钢丝网片覆盖,最后整体楼板面用混凝土覆盖做保护层).
回复
24楼
是地暖垫层吗?
回复
26楼
是不是房屋的沉降问题···
回复
27楼
我的猜测是混凝土的原因,你们施工的时候加了水,或者是混凝土公司粉煤灰加得过多
回复
28楼
如果只是第五层有裂缝,沉降原因不大,个人意见平面图标示裂缝位置,设计确认或专家论证
回复