本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑 我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-14 10:06 编辑
我工地去年7月27日封顶的一栋斜屋面5层住宅楼现在组织竣工验收,近期发现在该楼5层板面出现多条贯通裂缝,以前并未出现,想请教一下各位,为什么早期没有出现这种情况的裂缝,时隔这么长时间才出现裂缝,是什么原因造成的,该如何补救?详见附图。
2楼
裂缝的位置 和预埋管线的位置相近不?
回复
3楼
dyc2013 发表于 2015-4-10 18:52 裂缝的位置 和预埋管线的位置相近不?个别可能是和预埋管线靠近,但大部分不是,不是很规则。。
回复
4楼
有没有观测过沉降的情况。
回复
6楼
是不是房屋的沉降问题···
回复
7楼
有可能是板的配筋问题,或是板沉陷,或混凝土级配不合理产生的收缩裂缝,局部凿除挂钢丝网吧,要不控制不住
回复
8楼
管线预埋的可能性较大。
回复
9楼
也有可能是温差引起的,混凝土还处在不稳定状态
回复
13楼
是不是房屋的沉降问题··
回复
14楼
你应用粉笔沿裂缝画出,并照出整个房间图片,方能作出分析。另外检查一下图纸及施工日记,有没有设计问题或施工未严格照图施工等。
回复
15楼
原因很多 应该事中控制。。。。。。。。。