主楼内的钻孔灌注桩在坎桩时出现问题
co1426510880586
2015年04月09日 22:18:07
来自于建筑施工
只看楼主

具体情况是挖土面处还有桩头,而越挖深处,却发觉没有砼,只是混凝土碎渣,生产经理提出解决方案是用水泥护筒然后接桩,用商砼,请问这是当初什么原因造成的,怎么处理比较妥当,测量了下,土面标高处往下足有3米多深

具体情况是挖土面处还有桩头,而越挖深处,却发觉没有砼,只是混凝土碎渣,生产经理提出解决方案是用水泥护筒然后接桩,用商砼,请问这是当初什么原因造成的,怎么处理比较妥当,测量了下,土面标高处往下足有3米多深

get_thumbnail (1).jpg

dengken205
2015年04月10日 07:47:50
2楼
你首先要确定桩全长其它位置是不是有同样问题
回复
甲方施工员
2015年04月10日 08:25:32
3楼
离析了 这个需要整个桩判断了 有可能断桩等

做个抽芯
回复
偶尔偶尔很帅
2015年04月10日 09:08:58
4楼
断了,接桩吧
回复
dlmetrobuilder
2015年04月10日 09:16:13
5楼
抽芯检测看看
回复
扯淡的人
2015年04月10日 17:48:17
6楼
这个怎么说 也许是地下有洞 或者串桩了 这个情况 说真的 抽芯 也抽不到了 要是再次浇筑的 话 肯定是断桩 找设计院 重新设置桩位吧···
回复
co1426510880586
2015年04月10日 23:25:51
7楼
昨晚趁月黑风高,先用挖机向下挖掘,直至挖出混凝土,确定该位置桩正常,然后调来水泥圈,放入钢筋笼,直接浇筑混凝土,不过不清楚是什么原因造成的?
回复
shieryao
2015年04月11日 20:29:03
8楼
好吧,7楼这方法切实可行
回复
结构好累呀
2015年04月17日 16:15:08
9楼
7#说的方法最好,谁都不麻烦就看甲方同意不?