2015.3.24 星期二 晴

因为有个熟料库在老生产线的位置,照顾到配料站跟熟料站的位置需要另外架设一台塔吊,刚好位置对老生产线的道路及地下水路造成了蛮大的影响,为了防止此类情况发生,熟料库的底坑自然放坡必须非常陡,整个基坑大概是个18m直径,深度-4m。我知道肯定有些不符合规范,但是很多东西作为一个小小的甲方代表很无力。


另外磨机基坑的柱体基本上已经封闭至3m位置,风机基础施工完毕已拆模,磨机基坑旁的塔吊已与下午开始安装,不过相关的塔吊资料及安装单位资料还未交至监理方,这方面我已通知监理方催促施工方明天一定要交过来。


现场的成品仓底板筋已经接近完工,因为旁边的构造筋设计图纸上没有标明尺寸,昨天设计院给的答复是25@200,因为尺寸不符合常规,后来又跟设计院联系了能否改小,下午快4点才给我答复改为16@200,现场都绑扎了差不多了,现在又要重新拆除改掉。


下午就图纸钢筋的问题一直在跟施工方设计方探讨,一大堆的小问题需要解决,图纸会审也没有搞,工程不大所以设计院也不会派专人过来驻扎,所以麻烦的要死。
比如说第一张图纸说库壁的插筋要用18的,但是第二张图说按照图集要14的,这尼玛按照哪个呀。

还有各种大大小小的问题,图纸标示跟实际图纸对应不上,钢筋不敢随便下料,工程也不敢停呀。现在是施工方催着我们要赶进度,完全反过来了。

免费打赏
艺筑
2015年04月09日 11:11:31
13楼
现场很艰苦,谢谢分享!
回复
塞北射手
2015年04月09日 11:19:58
14楼
好资料,参考了
回复
weibo_1419236329119
2015年04月09日 11:22:49
15楼
支持 加油 !!!!
回复
zoom1122
2015年04月09日 11:40:34
16楼
梁问题的话,肯定是支座通过去的。至于板的话,可能考虑到单向板的原因吧。
回复
李恒
2015年04月09日 11:46:36
17楼
不错,楼主很有心,应该是个干实事、爱学习的工程管理人员!
回复
pingguoer88
2015年04月09日 11:55:22
18楼
我的理解是外挑板的放射性钢筋是防止阳角板的开裂的。
回复
pingguoer88
2015年04月09日 11:55:56
19楼
我也很支持楼主,值得学习,我现在都不怎么学习了。
回复
zhoudx041
2015年04月09日 13:00:03
20楼
谢谢楼主分享
回复
福莱
2015年04月09日 13:12:03
21楼
梁那个负筋肯定是穿过去的,两边配一样的,图集上有说明,两边一样的可以只标注一边。
回复
co1428288754569
2015年04月09日 13:12:12
22楼
楼主的态度值得我辈学习,拜师!!!!!!!我也要向楼主学习