主楼后浇带的做法
weizi002
weizi002 Lv.3
2015年04月05日 11:18:32
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 weizi002 于 2015-4-5 12:13 编辑 筏板基础厚度800mm,防水底板厚度300,主楼周边为地下车库,因施工场地有限,开挖不到后浇带位置,只能甩筋。筏板基础与防水底板交界处设置止水钢板,筏板的封边构造影响了止水钢板的锚入长度,监理让止水钢板贴着封边外钢筋,这样的话止水钢板只能锚入4cm,也就是封板钢筋的保护层 这样是否合理?2. 筏板基础用的是木模,现支模高度500,止水钢板怎么固定(止水钢板在--6.50m)? 红色为变更过的做法。

本帖最后由 weizi002 于 2015-4-5 12:13 编辑

筏板基础厚度800mm,防水底板厚度300,主楼周边为地下车库,因施工场地有限,开挖不到后浇带位置,只能甩筋。筏板基础与防水底板交界处设置止水钢板,筏板的封边构造影响了止水钢板的锚入长度,监理让止水钢板贴着封边外钢筋,这样的话止水钢板只能锚入4cm,也就是封板钢筋的保护层 这样是否合理?
2. 筏板基础用的是木模,现支模高度500,止水钢板怎么固定(止水钢板在--6.50m)? 红色为变更过的做法。 2345截图20150405105324.jpg

2345截图20150405105324.jpg

免费打赏
无间道
2015年04月06日 07:05:55
2楼
与设计师沟通一下为宜。
回复
chyw19900817
2015年04月06日 12:12:38
3楼
可以与设计单位沟通
回复
甲方施工员
2015年04月07日 09:30:51
5楼
和设计沟通下 变革一下后浇带的位置 是否可行
回复
arthur同学
2015年04月07日 17:29:23
6楼
路过,,,学习一下。。谢谢 楼主分享。。。
回复
资深监理
2015年04月07日 18:55:18
7楼
肯定不合理,起不到止水效果,应该调整后浇带位置。本身位置也不太合理,或者采用橡胶止水条。

回复