请教各位大师,一台7.5P的半封闭式谷轮压缩机,早上还在运行,后因铜管断裂停机维修.焊接完成后抽真空,加入制冷剂检漏正常. 然后去通电试机,把3P空开合上后,时间继电器延时接通接触器一吸合就跳闸,经过查找发现压缩机线圈对地,但三相之间都有阻值.请问这是什么原因引起的?会是制冷加得太多导致其负荷过重引起的吗?
然后去通电试机,把3P空开合上后,时间继电器延时接通接触器一吸合就跳闸,经过查找发现压缩机线圈对地,但三相之间都有阻值.请问这是什么原因引起的?会是制冷加得太多导致其负荷过重引起的吗?
请教各位大师,一台7.5P的半封闭式谷轮压缩机,早上还在运行,后因铜管断裂停机维修.焊接完成后抽真空,加入制冷剂检漏正常. 然后去通电试机,把3P空开合上后,时间继电器延时接通接触器一吸合就跳闸,经过查找发现压缩机线圈对地,但三相之间都有阻值.请问这是什么原因引起的?会是制冷加得太多导致其负荷过重引起的吗?