前两天,去刚竣工的施工工地回访,运维门提出一个问题: 两路高压引入, 低压为两台变压器,并联运行,两段母线通过开关联络。 当一路市电由于某种原因断电,延时时间约为10s,联络母线动作,就会发现每层设置的照明配电柜内的照明分路开关(塑壳开关,仅有过载和瞬断保护;微断不跳闸)就会跳闸,并且没次跳闸的开关不定,这次是A断路器,下次是B断路器。 之所以照明配电柜内采用塑壳开关为分路开关,是由于配电距离比较长,需要设置分配电箱。
前两天,去刚竣工的施工工地回访,运维门提出一个问题:
两路高压引入, 低压为两台变压器,并联运行,两段母线通过开关联络。
当一路市电由于某种原因断电,延时时间约为10s,联络母线动作,就会发现每层设置的照明配电柜内的照明分路开关(塑壳开关,仅有过载和瞬断保护;微断不跳闸)就会跳闸,并且没次跳闸的开关不定,这次是A断路器,下次是B断路器。
之所以照明配电柜内采用塑壳开关为分路开关,是由于配电距离比较长,需要设置分配电箱。
照明配电系统采用照明干线,每层T接。
考虑了很久,布置为什么,T接这种做法也很成熟,不是新技术。
有哪位前辈,遇到过相似情况,说说原因及解决办法。
谢谢各位了。