自己动手,丰衣足食。
qq_1403856668344
2015年04月02日 08:42:21
只看楼主

领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。简单的很。二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)线的另一头接了一个3P的空开。电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图

领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。
我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。
简单的很。 1.JPG
二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。
可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。
2.JPG 3.JPG
直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)
线的另一头接了一个3P的空开。
电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。
保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图
IMG_1402.JPG 6.JPG
接触线圈是220的 我就找了一个2孔插头直接用墙上土建预留的电源。
5.JPG
线接好大概就是下图的样子,
4.JPG
合上电源,踩了一下脚动开关,顿时火星四溅。空开跳闸了。
我估计的是对的,线圈不互串常闭的辅助触头是行不通的。
马上拉上电工去外面买了2个常闭辅助触头的接触器。
换掉接触器串常闭。
IMG_1403.JPG
搞定。
正常使用。
后来想想应该加个热继,脚动开关前加个旋钮。
电源的空开换个漏电保护的。
总结:原理不难,自己动手,感受过程,发现问题,解决问题。
配电房不要随便进去,辐射大。更不要随便拉线。



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


IMG_1402.JPG


IMG_1403.JPG

免费打赏
之清
2015年04月02日 13:35:11
12楼
大学的基本功课
回复
lingxuct
2015年04月02日 14:42:57
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-2 14:46 编辑

一楼朋友是个能干且主动的人,只是心有点粗,考虑不够全,着重需要提醒的是“安全”!

看图中“没有三相电。怎么办?自己拉一根。”“直接从低压GGD出线开关引”!这么细的电缆接在这么大的开关下,有故障能跳吗?

再说一个,脚踏开关是十分危险的操作开关,放在旁边一不小心被别人踩一脚,后果严重!

偶们剪钢板的剪板机也用脚踏开关,但开关装在一只大盒子里,脚需要水平方向进去一点才能踩到,上面有盒子挡着,就是防止误踩。

装任何电气都要按正规固定的要求做,不能做临时的,电缆要从柜子电缆穿孔过(不能从门过---从门过门要关不上了),地上不宜随便拖电缆,无法避免时,尽量减短地面上的长度。
回复
扫除
2015年04月02日 14:50:52
14楼
不错,顶一个
回复
qq_1411108105142
2015年04月02日 15:04:12
15楼
这不就是正反转,没啥难度的
回复
lsc19590714
2015年04月02日 15:42:04
16楼
1、接线较乱且电器件无外壳保护。2、正反转应有按钮、接触器双重电器互锁关系。3、控制线电源不应另取插座电源。4、控制部分应加设紧急停止按钮。
回复
半仙鲁
2015年04月02日 15:53:49
17楼
你这上电就运行是个问题 不过楼主还是很强大 哈哈 人才啊!!!
回复
qq_1403856668344
2015年04月02日 17:19:51
18楼
ccc___ 发表于 2015-4-2 14:42 一楼朋友是个能干且主动的人,只是心有点粗,考虑不够全,着重需要提醒的是“安全”!看图中“没有三相 …区总 教训的是,马上整改。
回复
qq_1403856668344
2015年04月02日 17:20:37
19楼
lsc19590714 发表于 2015-4-2 15:42 1、接线较乱且电器件无外壳保护。2、正反转应有按钮、接触器双重电器互锁关系。3、控制线电源不应另取插座电 …条件有限,只能这样,没有物料。
回复
wboy8759
2015年04月02日 21:08:14
20楼
那样子接电源很危险哦!
回复
lczb72
2015年04月03日 06:35:52
21楼
路过学习学习
回复

相关推荐