自己动手,丰衣足食。
qq_1403856668344
2015年04月02日 08:42:21
只看楼主

领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。简单的很。二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)线的另一头接了一个3P的空开。电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图

领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。
我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。
简单的很。 1.JPG
二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。
可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。
2.JPG 3.JPG
直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)
线的另一头接了一个3P的空开。
电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。
保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图
IMG_1402.JPG 6.JPG
接触线圈是220的 我就找了一个2孔插头直接用墙上土建预留的电源。
5.JPG
线接好大概就是下图的样子,
4.JPG
合上电源,踩了一下脚动开关,顿时火星四溅。空开跳闸了。
我估计的是对的,线圈不互串常闭的辅助触头是行不通的。
马上拉上电工去外面买了2个常闭辅助触头的接触器。
换掉接触器串常闭。
IMG_1403.JPG
搞定。
正常使用。
后来想想应该加个热继,脚动开关前加个旋钮。
电源的空开换个漏电保护的。
总结:原理不难,自己动手,感受过程,发现问题,解决问题。
配电房不要随便进去,辐射大。更不要随便拉线。



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


IMG_1402.JPG


IMG_1403.JPG

免费打赏
鸭江绿水
2015年04月02日 09:46:15
2楼
楼主干这活,电工干啥活。接线够乱得了。
回复
cz13306196492
2015年04月02日 10:00:22
3楼
:victory::victory::victory:楼主非常强大
回复
co1421899014597
2015年04月02日 10:01:10
4楼
cz13306196492 发表于 2015-4-2 10:00 楼主非常强大楼主非常强大
回复
天天的天
2015年04月02日 10:04:51
5楼
楼主非常强大
回复
qq_1403856668344
2015年04月02日 11:30:06
6楼
鸭江绿水 发表于 2015-4-2 09:46 楼主干这活,电工干啥活。接线够乱得了。电工修机器的。临时用用的。
回复
co1426481797606
2015年04月02日 11:46:58
7楼
楼主真强大,阿赞
回复
co1426481797606
2015年04月02日 11:47:18
8楼
楼主棒棒哒
回复
卡卡西585
2015年04月02日 11:51:22
9楼
楼主非常强大
回复
qianbochenhong
2015年04月02日 13:21:20
10楼

不错,顶一个
回复
鸭江绿水
2015年04月02日 13:29:56
11楼
zheng3151213 发表于 2015-4-2 11:30 电工修机器的。临时用用的。问题是问题太多了,接线不规范,器件没有箱子装。没有启动开关,上电就运行。。。。。。。安全第一呀!
回复