天正作用面积内喷淋计算时那些三通是横向流还是侧向流?
ziluolankuaile
2015年04月01日 15:48:10
只看楼主

论坛里看了一下,也有人提过这样的问题,http://bbs.co188.com/thread-8807528-1-1.html http://bbs.co188.com/thread-8835525-1-1.html个人觉得着火时作用面积内很多喷头都出水,那么某一个三通或四通可能既有横向流,也有纵向流,为了安全,软件全部采用纵向流,不知道这样理解正确与否?

论坛里看了一下,也有人提过这样的问题,
http://bbs.co188.com/thread-8807528-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8835525-1-1.html

个人觉得着火时作用面积内很多喷头都出水,那么某一个三通或四通可能既有横向流,也有纵向流,为了安全,软件全部采用纵向流,不知道这样理解正确与否?
免费打赏
王农勤
2015年04月02日 07:07:20
2楼
要看计算时的具体情况的.
回复
地球君
2015年04月02日 13:04:06
3楼
楼主不是这样理解的,作用面积内的确会有很多喷头出水,但是你计算泵出流量不就是作用面积内所用喷头的出流量吗?这样作用面积的所有喷头流量就得到保证了,而一定流量是由泵所提供的压力造成的,所以关键在于你给最不利点多大的压力。通过最不利计算管路便得到了泵扬程。这样就能确保最不利面积所有喷头同时开启时,所需要的压力也有了保障,保证了压力喷头出流量即得到了保证。关于帖子讨论的问题就在于天正计算局部损失偏大,但是最终结果流量大 压力大。
回复
ziluolankuaile
2015年04月02日 16:16:39
4楼
本帖最后由 ziluolankuaile 于 2015-4-2 16:21 编辑 地球君 发表于 2015-4-2 13:04 楼主不是这样理解的,作用面积内的确会有很多喷头出水,但是你计算泵出流量不就是作用面积内所用喷头的出流 … 呵呵,又遇到您了。 我是利用EXCEL表格,使用特性系数法来计算一个标准作用面积160平方,也就是长度15.2m,宽10.5m,采用天正矩形喷头布置,然后利用天正软件计算作用面积内管道起点处的流量和压力的,进而来确定水泵扬程和流量的。 就像您说的,在从最不利点倒着推算过程中,流量与压力相互联系,压力推导流量,流量推导压力。对于作用面积内三通和四通,采用横向流还是侧向流对当量长度影响很大,进而影响到管段水头损失,进而影响到某一点处的压力,进而影响到流量。附图中结果比较大是天正计算的,小的是个人根据水流只到达最不利点时经过三通、四通时实际的状态,图中就节点4处可以理解为侧向流,其它全是横向流。 本身就是根据最末端喷头倒着推算来确定水泵扬程和流量的,那么在推算过程中,考虑横向流和侧向流肯定对结果有很大影响哈。
回复
laofoliu1986
2015年04月03日 00:12:15
5楼
ziluolankuaile 发表于 2015-4-2 16:16 呵呵,又遇到您了。 我是利用EXCEL表格,使用特性系数法来计算一个标准作用面积160平方,也就是长 …不错,很专业
回复
小小小翔
2015年04月03日 09:14:52
6楼
膜拜,学习一下
回复
琪乐融融
2015年04月03日 10:29:25
7楼
laofoliu1986 发表于 2015-4-3 00:12 不错,很专业你好能把你的计算表格共享一下吗,谢谢!还有就是向您请教一下,用天正计算喷淋准确吗?我每次用天正计算感觉水损好大,而且流量也很大?还请指点迷津
回复
琪乐融融
2015年04月03日 10:30:31
8楼
laofoliu1986 发表于 2015-4-3 00:12 不错,很专业你好能把你的计算表格共享一下吗,谢谢!还有就是向您请教一下,用天正计算喷淋准确吗?我每次用天正计算感觉水损好大,而且流量也很大?还请指点迷津
回复
ziluolankuaile
2015年04月04日 07:45:35
9楼
本帖最后由 ziluolankuaile 于 2015-4-4 07:47 编辑 琪乐融融 发表于 2015-4-3 10:30 你好能把你的计算表格共享一下吗,谢谢!还有就是向您请教一下,用天正计算喷淋准确吗?我每次用天正计算 …我做的表格比较乱。如果您了解特性系数法的计算过程,可以自己制作一个,这三篇论文基本一样,均详细介绍了特性系数法的原理,对于作用面积内对称布置喷头和非对称布置的计算流程,您可以仔细阅读一下,然后自己制作个EXCEL表格,不是很麻烦
回复
ziluolankuaile
2015年04月04日 07:46:10
10楼
琪乐融融 发表于 2015-4-3 10:30 你好能把你的计算表格共享一下吗,谢谢!还有就是向您请教一下,用天正计算喷淋准确吗?我每次用天正计算 …我做的表格比较乱。如果您了解特性系数法的计算过程,可以自己制作一个,这三篇论文基本一样,均详细介绍了特性系数法的原理,对于作用面积内对称布置喷头和非对称布置的计算流程,您可以仔细阅读一下,然后自己制作个EXCEL表格,不是很麻烦
回复
心平气和1118
2015年04月04日 21:29:41
11楼
膜拜,学习一下