高层剪力墙结构屋顶小塔楼(出屋面机房、水箱等)剪力墙墙肢要不要变小
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2015年04月01日 09:53:55
只看楼主

高层 剪力墙结构 屋顶的小塔楼 如电梯机房 水箱间 屋顶构架等等位置处标准层的剪力墙为普通剪力墙 ,墙长1700~2700不等。到小屋面一层,剪力墙有两种做法:1.标准层墙全部升起来。(前提是到小屋面不影响开门开窗等)2.标准层剪力墙仅在塔楼角部升起来,如长墙变成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)这两种方式哪种好,哪种合理?欢迎大家讨论!高层顶部的鞭梢效应

高层 剪力墙结构 屋顶的小塔楼 如电梯机房 水箱间 屋顶构架等等位置处
标准层的剪力墙为普通剪力墙 ,墙长1700~2700不等。
到小屋面一层,剪力墙有两种做法:
1.标准层墙全部升起来。(前提是到小屋面不影响开门开窗等)
2.标准层剪力墙仅在塔楼角部升起来,如长墙变成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)

这两种方式哪种好,哪种合理?
欢迎大家讨论!

高层顶部的鞭梢效应
刚度突变
等等

影响有多大
免费打赏
lgdong2011
2015年04月01日 15:36:30
2楼
没有高手来讨论啊。
自己做项目,总是把屋顶小塔楼的竖向构件做到最少,做柔,不知道合适不合适。
目前还没有施工图审查说这个事情。都不怎么关注。
图审专家最喜欢提 新规范的东西。
回复
设计小兵
2015年04月02日 10:44:13
3楼
我们一般都做成L形异形柱,施工图审查根本就没提这个问题
回复
篮球星空
2019年01月25日 11:06:39
4楼
一般都是做成L形异形柱
回复
wodeziyouniao
2019年02月18日 10:48:20
5楼
两种做法都行,各有利弊!!这由设计人员确定
回复

相关推荐

APP内打开