我这有一工程,取水处是一10米深的井 ,要求运送到5000米外,坡度到5000米时为12米,出水量要达到65方左右,沿途需分若干分水口,按用水需求开放,水泵功率不想太大,水管可加粗,求一个合适的方案! 具体需要多大水泵、多高扬程 多大口径水管,多少公斤压力, 水管用PE的!!!!!
我这有一工程,取水处是一10米深的井 ,要求运送到5000米外,坡度到5000米时为12米,出水量要达到65方左右,沿途需分若干分水口,按用水需求开放,水泵功率不想太大,水管可加粗,求一个合适的方案!
具体需要多大水泵、多高扬程 多大口径水管,多少公斤压力, 水管用PE的!!!!!
2楼
非常感謝楼主分享!
回复
3楼
“坡度到5000米时为12米,出水量要达到65方左右”,这两句话没看懂。
回复
4楼
可用深井泵
回复
5楼
用管径dn200,压力等级0.6PMa,水泵用扬程40m左右的潜水泵
回复
6楼
本帖最后由 kasiteweiqi 于 2015-4-7 18:21 编辑
你这个“坡度到5000米时为12米“是不是指地形高差是12m吧,也就是输水末端比始端高12m吧,另外一方面,“沿途需分若干分水口,按用水需求开放”你这句话也没明白,是否可理解为沿途的分水口不需要额外的压力水头?如果是基于以上理解的话,那么可以粗略计算,泵管按3吋泵管,长10m考虑,泵管水头损失大约3.42m,考虑局部按10%,则出井口段考虑3.8m水头损失,输水管按DN200PE管道,则沿程水头损失大约15.5m,考虑局部水头损失,输水段总水头损失大约17m,取水水位按井底考虑,则总共水头差约10+12+3.8+17=42.8m,建议选用45m以上的深井泵,因为深井泵出功率不能100%,况且末端保证一定的水头。管道压力为内水压力的1.5倍,始端处管道可以为0.6mpa,为经济节约,可以根据地形高差分成几部分,根据水头减小幅度,每部分管道的压力等级可以降低,像末端选0.25Mpa的完全足够了
回复
7楼
楼上分析的不错
回复
8楼
wezhi 发表于 2015-4-3 09:42 可用深井泵方案可行
回复
9楼
看了确实不太清楚。
是高了,还是低的。
两者方案大不相同。
回复
10楼
用管径dn200,压力等级0.6PMa,水泵用扬程40m左右的潜水泵
回复
11楼
流量是根据灌溉制度和面积决定的,有了流量计算管径,定水损,然后就能计算扬程了,这个时候流量和扬程都知道了,就可以选泵了。根据你这个是水井,用潜水电泵比较合适。管径是根据流量和流速计算的,建议值是干管1.5m/s,支管是1.2m/s。
回复