1、结构预留预埋 从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。 结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。 接线盒的防腐及时。 接线盒的封堵正确,且有标识。 2、配电箱柜安装 配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。
1、结构预留预埋
从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。
结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。
接线盒的防腐及时。
接线盒的封堵正确,且有标识。
2、配电箱柜安装
配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。
配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子)
配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板。
配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm。
3、桥架安装及防火封堵
线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面。
线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线。
桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密。
桥架穿过墙体时的做法。
线槽安装观感良好。
成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况。
4、电气器具的安装
开关的底边标高、间距应一致。
同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm。
开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心。
成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。
5、防雷接地施工
设备外壳应采用软连接与接地干线可靠连接;不得利用金属线槽做接地接续导体,金属支架也应可靠接地连接。
避雷网安装平整、顺直,与支架紧固无遗漏。
屋面不在接闪器保护范围内的构筑物应增设防雷设施。
接地干线扁钢应与配电室金属门的接地扁钢、门口地下过门预留的接地扁钢干线焊接牢固。
电动机的PE线在接线盒内可靠接地,机房内设置LEB端子时,设备金属外壳、电源管、金属支架均应与LEB端子连接。
每个等电位端子箱门上应有明显标记。
二 管道及通风工程
1、水管道安装
1)成排管道安装。
2)成排管道安装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上。
3)吊架间距应满足最小管道规定要求。
4)吊架顺直固定牢固。
1)成排立管安装,应垂直。
2 ) 支架高度一致。
3 ) 如有保温管道应留出保温间距。
1 ) 空调立管支架安装,空调管道与支架接触必须加木拖。
2 ) 支架固定在地面上。
3 ) 管道与支架间距必须大于保温层的厚度。
1 ) 管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求。
2 ) 焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。
3 ) 管道对口应平直,间隙符和要求。
2、风管道安装
1 ) 风管系统安装位置正确、支、吊架构造合理。
2 ) 风管吊装应水平,吊架垂直。
3 ) 保温风管应加木拖,木拖厚度不小于保温材料厚度。
4 ) 吊架间距不大于3m。
1 ) 风管水平度为3‰,垂直度应为 2‰,总体偏差均不大于20mm。
2 ) 风管吊架间距不得大于3m。
3 ) 风管外观平整无变形,并排风管吊架在同一直线上、法兰完整,整体观感良好。
1 ) 风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。
2 ) 软管连接长度为150-250mm。
3 ) 软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。
4 ) 不得使用软连接做变径使用。
1 ) 防火阀安装应单独加支吊架。
2 ) 防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。
3 ) 防火套管安装间隙均匀、填充密实。
3、水管及风管保温
1 ) 管道保温平整,过度部分均匀。
2 ) 管道法兰应单独保温。
3 ) 保温材料各接口严密。
1 ) 风管保温平整,棱角清晰。
2 ) 法兰单独保温。
3 ) 各接口粘接严密。
1 ) 整体观感效果好。
2 ) 法兰处应单独保温。
3 ) 接口处应顺水。
4、设备及部件安装
1 ) 水泵安装位置正确,水泵垂直。
2 ) 水泵减振安装符合设计要求。
3 ) 水泵及管道油漆涂刷均匀。
4 ) 管道穿墙处密封合理,严密不漏。
1 ) 成排设备安装应布置合理,相同型号设备及配件应位置在一条直线上,标高相同,压力表朝向一致。
2 ) 设备出入口管道支架布置合理。
3 ) 减振器应全部露在基础外面。
1 ) 风机减振采用橡胶垫减振,橡胶垫全部露在瓷砖面上,符合要求。
2 ) 避免橡胶减振垫被基础埋里,起不到减振效果。
1 ) 空调机组安装应保证机组的水平度。
2 ) 空调机组安装应按设计要求加减振垫。
3 ) 空调机组的各段连接应严密不漏风。
4 ) 空调机组的排水管应加返水弯。
5 ) 在安装之前应考虑过滤器的检修空间,以便检修。
1 ) 消防箱内器材码放整齐。
2 ) 消火栓栓口超外,在门开启侧。
3 ) 消火栓距地高度1.1M,允差20mm。
4 ) 消防箱体安装垂直度不大于3mm。
5 ) 消防箱内清洁,管口与箱体接合处应封堵严密光滑。
1 ) 风口安装位置正确,与顶板接触紧密。
2 ) 风口百叶调整灵活。
3 ) 水平安装风口水平度为3‰,总偏差不大于20mm。
4 ) 垂直安装风口垂直度为2‰,总偏差不大于20mm。
5、标识及刷漆
1 ) 管道油漆涂刷均匀,漆膜厚度符合要求。
2 ) 管道油漆无流坠,无漏涂,符合规范要求。
3 ) 设备油漆应根据设计及厂家要求进行定色,刷漆时应均匀,无流缀,无漏涂,油漆颜色一致。
1 ) 管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。
2 ) 采用油漆涂刷颜色要正确。
3 ) 用色环时色环应间距均匀,分布合理。
4 ) 成排管道表识应排列整齐美观。
5 ) 设备标识应固定牢固,高度合理。
水泵房整体效果
6、机电与土建配合部位
管道穿墙及穿楼面的跟部设置护口。
水立管穿楼板处,在立管根部处做成方形或圆形水泥挡水台,以免根部积水、渗漏。
屋顶风机基础贴砖。
风管穿墙处理。
屋面基础、支架,出屋面管道做支墩处理。
空调机房管道出墙做法。
水泵机房支架和排水沟做法。
1 ) 地漏位于地面最低处。
2 ) 地漏应低于地面5mm。
3 ) 地漏与周边接触严密,无破损。
1 ) 冲洗阀应垂直。
2 ) 蹲便器安装平整牢固、居中。
1)坐便器安装应牢固可靠。
2 ) 所有螺栓全部是镀锌件。
3 ) 水箱螺栓不小于M10,地脚螺栓不小于M6。
4 ) 安装排布地砖居中。
1 ) 成排卫生洁具安装应标高一致。
2 ) 成排卫生洁具安装间距均匀。
3 ) 感应器尽量居于墙砖中心,整齐美观。
4 ) 卫生洁具配件应垂直,高度朝向一致。