要想让水电暖工程出彩,你得这么做!
威武的草稿本
2022年07月13日 08:53:30
只看楼主

1、结构预留预埋 从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。 结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。 接线盒的防腐及时。 接线盒的封堵正确,且有标识。 2、配电箱柜安装 配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。

1、结构预留预埋

从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求。



结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎。



接线盒的防腐及时。



接线盒的封堵正确,且有标识。



2、配电箱柜安装


配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接。



配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子)



配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板。



配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm。



3、桥架安装及防火封堵


线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面。



线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线。



桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密。



桥架穿过墙体时的做法。



线槽安装观感良好。



成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况。



4、电气器具的安装


开关的底边标高、间距应一致。



同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm。


 

开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心。




成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。



5、防雷接地施工


设备外壳应采用软连接与接地干线可靠连接;不得利用金属线槽做接地接续导体,金属支架也应可靠接地连接。



避雷网安装平整、顺直,与支架紧固无遗漏。



屋面不在接闪器保护范围内的构筑物应增设防雷设施。



接地干线扁钢应与配电室金属门的接地扁钢、门口地下过门预留的接地扁钢干线焊接牢固。



电动机的PE线在接线盒内可靠接地,机房内设置LEB端子时,设备金属外壳、电源管、金属支架均应与LEB端子连接。



每个等电位端子箱门上应有明显标记。



管道及通风工程


1、水管道安装


1)成排管道安装。

2)成排管道安装应与设计协商尽量吊装在一个吊架上。

3)吊架间距应满足最小管道规定要求。

4)吊架顺直固定牢固。




1)成排立管安装,应垂直。

2 支架高度一致。

3 如有保温管道应留出保温间距。




1 空调立管支架安装,空调管道与支架接触必须加木拖。

2 支架固定在地面上。

3 管道与支架间距必须大于保温层的厚度。




1 管道焊接焊肉饱满,焊缝高度、宽度符合设计要求。

2 焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷。

3 管道对口应平直,间隙符和要求。




2、风管道安装


1 风管系统安装位置正确、支、吊架构造合理。

2 风管吊装应水平,吊架垂直。

3 保温风管应加木拖,木拖厚度不小于保温材料厚度。

4 吊架间距不大于3m。




1 风管水平度为3‰,垂直度应为 2‰,总体偏差均不大于20mm。

2 风管吊架间距不得大于3m。

3 风管外观平整无变形,并排风管吊架在同一直线上、法兰完整,整体观感良好。




1 风管软连接材料氧指数必须符合设计要求。

2 软管连接长度为150-250mm。

3 软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm。

4 不得使用软连接做变径使用。




1 防火阀安装应单独加支吊架。

2 防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。

3 防火套管安装间隙均匀、填充密实。




3、水管及风管保温


1 管道保温平整,过度部分均匀。

2 管道法兰应单独保温。

3 保温材料各接口严密。



1 风管保温平整,棱角清晰。

2 法兰单独保温。

3 各接口粘接严密。



1 整体观感效果好。

2 法兰处应单独保温。

3 接口处应顺水。




4、设备及部件安装


1 水泵安装位置正确,水泵垂直。

2 水泵减振安装符合设计要求。

3 水泵及管道油漆涂刷均匀。

4 管道穿墙处密封合理,严密不漏。



1 成排设备安装应布置合理,相同型号设备及配件应位置在一条直线上,标高相同,压力表朝向一致。

2 设备出入口管道支架布置合理。

3 减振器应全部露在基础外面。



1 风机减振采用橡胶垫减振,橡胶垫全部露在瓷砖面上,符合要求。

2 避免橡胶减振垫被基础埋里,起不到减振效果。



1 空调机组安装应保证机组的水平度。

2 空调机组安装应按设计要求加减振垫。

3 空调机组的各段连接应严密不漏风。

4 空调机组的排水管应加返水弯。

5 在安装之前应考虑过滤器的检修空间,以便检修。



1 消防箱内器材码放整齐。

2 消火栓栓口超外,在门开启侧。

3 消火栓距地高度1.1M,允差20mm。

4 消防箱体安装垂直度不大于3mm。

5 消防箱内清洁,管口与箱体接合处应封堵严密光滑。



1 风口安装位置正确,与顶板接触紧密。

2 风口百叶调整灵活。

3 水平安装风口水平度为3‰,总偏差不大于20mm。

4 垂直安装风口垂直度为2‰,总偏差不大于20mm。



5、标识及刷漆


1 管道油漆涂刷均匀,漆膜厚度符合要求。

2 管道油漆无流坠,无漏涂,符合规范要求。

3 设备油漆应根据设计及厂家要求进行定色,刷漆时应均匀,无流缀,无漏涂,油漆颜色一致。




1 管道标识应字迹清晰醒目,介质流动方向正确。

2 采用油漆涂刷颜色要正确。

3 用色环时色环应间距均匀,分布合理。

4 成排管道表识应排列整齐美观。

5 设备标识应固定牢固,高度合理。




水泵房整体效果



6、机电与土建配合部位


管道穿墙及穿楼面的跟部设置护口。



水立管穿楼板处,在立管根部处做成方形或圆形水泥挡水台,以免根部积水、渗漏。



屋顶风机基础贴砖。



风管穿墙处理。


屋面基础、支架,出屋面管道做支墩处理。




空调机房管道出墙做法。



水泵机房支架和排水沟做法。


1 地漏位于地面最低处。

2 地漏应低于地面5mm。

3 地漏与周边接触严密,无破损。



1 冲洗阀应垂直。

2 蹲便器安装平整牢固、居中。


1)坐便器安装应牢固可靠。

2 所有螺栓全部是镀锌件。

3 水箱螺栓不小于M10,地脚螺栓不小于M6。

4 安装排布地砖居中。


1 成排卫生洁具安装应标高一致。

2 成排卫生洁具安装间距均匀。

3 感应器尽量居于墙砖中心,整齐美观。

4 卫生洁具配件应垂直,高度朝向一致。