建筑面层内敷设给排水管线对面层厚度的要求
一类场地
一类场地 Lv.12
2015年03月31日 15:38:13
只看楼主

《给排水规范》规定,室内给排水管不得埋设在结构层内,一般敷设在楼板找平层内,或非承重墙上开凿的管槽内。当给排水管敷设在楼板找平层内时,由于管径一般为25mm~32mm,要求的找平层厚度达35mm~42mm,一方面增加造价,另一方面也会增加过多的荷载(这部分荷载设计可能考虑不够)。因此很多施工单位在楼板施工时,预先在楼板上压槽(也有的施工单位是在楼板施工后敲开一条槽),压槽的深度大概是板钢筋保护层厚度(约15mm),有的甚至压槽更深,将楼板负筋压弯,然后给排水管放在压槽内,这样只需要较薄的找平层(约20mm)就可以完全遮住给排水管。但这就会出现一个问题,就是压槽位置的钢筋没有保护层,这在结构规范里是不允许的。遇到这种情况结构设计人员该如何处理呢?

以下是我节选自网上的一篇文章,作者不详,提供了一个较好的解决方案。其中的第(2)条给出了楼板上敷设水管的做法,要求的找平层较厚,设计在计算时应预先考虑这部分荷载。

“1.2给水支管敷设(管径一般口径de≤40mm或dn≤32)
  (1)管道敷设在结构板面下,管道在板下阴角敷设。建筑专业对阴角进行装饰或装饰出假梁,在管道穿梁时应预留孔洞。此种管道设置不破坏墙板,施工配合容易,管道安装方便,不足之处在管道需经过厅房时,装饰不理想影响客厅的美观。
  (2)小管径给水支管de≤25mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。管道敷设在板面预留的管槽中,管槽在土建施工楼板时预留,管道安装完毕后用水泥砂浆抹平。要求建筑面层有一定厚度,一般≥35mm。
  (3)小管径给水支管de≤25mm,管道敷设在非承重隔墙内,在砌隔墙时留设管槽,或在隔墙上剔出管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将管子固定在管槽内。槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。这是最常用的暗装管道的方法,应注意的是在阀门暗装时应将阀门手柄留在墙外。”


所以看见建筑选的图集做法是30厚面层,结构却降板50,是为了做35mm的面层里面做及排水管,剩下15铺地板。
免费打赏
zhtshj
2015年03月31日 16:21:06
2楼
学习了~~~~~~~~~
回复
dengken205
2015年06月01日 22:58:29
3楼
1.png
对于如图所示的密集水管,只是50的面层厚度,还是太容易开裂了吧?

怎么解决这个问题呢?
回复
ufomader
2015年06月02日 10:44:16
4楼
不错的资料,谢谢的资料。
回复
林泽松
2015年06月02日 17:03:24
5楼
对我来说就是新的问题,不错可以好好看看了
回复
wolfofstory
2015年11月16日 09:06:13
6楼
不错,有收获,学习了~
回复
一类场地
2015年11月18日 10:07:14
7楼
dengken205 发表于 2015-6-1 22:58 对于如图所示的密集水管,只是50的面层厚度,还是太容易开裂了吧?怎么解决这个问题呢?这种可以在管道上面敷设钢丝网,砌块墙跟混凝土墙交接部位设的那种钢丝网,可以有效预防裂缝,不过水管在图纸上看着很密集,其实真正施工起来也还可以。
回复