关于市政排水管线交叉的问题求助!
lwk19902013
lwk19902013 Lv.12
2014年04月21日 16:54:37
只看楼主

对于市政排水管线里面主要是污水管和雨水管的交叉问题。污水管已是现状管,埋深不深不浅,现在设计的雨水管和污水管交叉了,雨水管是个干管,管径已做成矩形箱涵,而且是排往河道内的,雨水管的埋深是不能再降了,因为如果再降就无法正常排入河内了。所以出现这种情况,问问站内的各位大神,怎么处理?

2014年04月21日 17:18:56
2楼
交叉多少?上图瞧瞧。可以在交叉处做一个箱涵结合井,污水管直接通过,雨水翻水通过。
另外你说的无法正常排入河内,出水口与交叉处高差多少?实在不行采用淹没出流,出水口设置拍门。
回复
lwk19902013
2014年04月22日 08:40:43
3楼
在水一方oo 发表于 2014-4-21 17:18 交叉多少?上图瞧瞧。可以在交叉处做一个箱涵结合井,污水管直接通过,雨水翻水通过。另外你说的无法正常 …哦,您的意思就是可以出现交叉的情况,出现交叉的情况的话就做一个雨水交汇井,然后污水管直接从里面穿过。但是尽量还是不要或者少的出现交叉的情况,能不交叉就不交叉,是这样的么?还有个问题,就是如果污水管直接穿过的话,有什么影响么?
回复
在水一方oo
2014年04月22日 09:01:06
4楼
lwk19902013 发表于 2014-4-22 08:40 哦,您的意思就是可以出现交叉的情况,出现交叉的情况的话就做一个雨水交汇井,然后污水管直接从里面穿过 …直接从交汇井穿过的污水管道管材需要更换成钢管(做好内外防腐),或者钢筋混凝土管(管节长度大于交汇井穿过断面)。还有雨水有无可能排入下游水位较低处,这个也是考虑下就是管道长度会增加一些。
回复
lwk19902013
2014年04月24日 15:08:21
5楼
做雨水交汇井的时候,穿管的管底标高与被传管的底标高没有什么限制要求么?
回复
hhhkkk666
2014年04月24日 19:25:57
6楼
在水一方oo 发表于 2014-4-21 17:18 交叉多少?上图瞧瞧。可以在交叉处做一个箱涵结合井,污水管直接通过,雨水翻水通过。另外你说的无法正常 …可以将箱涵局部断面扩大,提高过流能力,污水管采用套管保护直接穿越箱涵!
回复
在水一方oo
2014年04月24日 21:16:45
7楼
lwk19902013 发表于 2014-4-24 15:08 做雨水交汇井的时候,穿管的管底标高与被传管的底标高没有什么限制要求么?如果交叉截面积太大,对箱涵的过流断面影响会很大,结合井不容易做,主要是结构方面的