因为是改建项目。破路比较麻烦,但是有室外电缆沟,能否从电缆沟中穿管,火灾报警线路穿钢管保护,并且与强电保持10cm以上距离。
因为是改建项目。破路比较麻烦,但是有室外电缆沟,能否从电缆沟中穿管,火灾报警线路穿钢管保护,并且与强电保持10cm以上距离。
2楼
感谢楼主,对非超高层设计也有很大帮助。
回复
3楼
建议与强电应保持50cm以上距离,火灾报警线路穿钢管保护,线路采用屏蔽缆线,屏蔽网接地。
回复
4楼
做屏蔽线,穿钢管,应该没有问题,我们曾经这样在高压电缆沟做过,一直使用到现在。不过验收时,是否能够通过。
回复
5楼
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
13 火灾自动报警系统
13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
回复
6楼
路过学习学习
回复
7楼
路过学习下
回复