10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?

10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?
免费打赏
qq_1426813634288
2015年03月27日 18:01:56
2楼
副配电房的母线上,接有另外的电源吗?有否主配电房检修,副配电房仍要运行?
回复
lingxuct
2015年03月28日 17:01:23
3楼
所有出线和联络线都应装有接地刀闸。
回复
co1432775180056
2015年05月29日 16:55:39
4楼
需要的,0.4kV的馈线才不用
回复
zyz8438
2015年06月04日 23:04:01
5楼
sheng2015 发表于 2015-3-27 18:01 副配电房的母线上,接有另外的电源吗?有否主配电房检修,副配电房仍要运行?很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接地刀的危险。
回复
electricity
2015年06月18日 11:22:52
6楼
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:04 很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接 …这个帖子好!令我顿开茅塞也。。。
回复