这个项目是二层的售楼处,全部是玻璃幕墙。去年冬天业主试运行后发现一层不暖和,二层比较暖。现场查看后发现这个建筑含楼梯间在内有11处中庭,冬天热气全部飘到二层了,所以一层不暖和。一层层高为4米,二层层高为6.4米,两层均安装的风机盘管配散流器和双层百叶风口。现在业主让改造空调系统,提出一层由于之前已装修过,,有吊顶,因此空调不变,把二层的空调系统改一下。我初步的想法是在二层安装吊顶式空调器,采用喷口送风,喷口安装在中庭部位,将风送至一层地面1米左右的位置;同时回风通过其中6个中庭将垂直风管到一层地面,离地300的位置安装回风口。以此来解决一层冬天不暖的问题。不知道是否可行,请大家帮助看看。
