这个项目是二层的售楼处,全部是玻璃幕墙。去年冬天业主试运行后发现一层不暖和,二层比较暖。现场查看后发现这个建筑含楼梯间在内有11处中庭,冬天热气全部飘到二层了,所以一层不暖和。一层层高为4米,二层层高为6.4米,两层均安装的风机盘管配散流器和双层百叶风口。现在业主让改造空调系统,提出一层由于之前已装修过,,有吊顶,因此空调不变,把二层的空调系统改一下。我初步的想法是在二层安装吊顶式空调器,采用喷口送风,喷口安装在中庭部位,将风送至一层地面1米左右的位置;同时回风通过其中6个中庭将垂直风管到一层地面,离地300的位置安装回风口。以此来解决一层冬天不暖的问题。不知道是否可行,请大家帮助看看。
貌似可以,但这样就有噪音问题了,售楼处要求比较安静
回复
3楼
看样子像这种拥有较多中庭的建筑,采用地板辐射供暖还是相当有必要的啊,供暖效果应该会好不少。我看一些航站楼、候车室采用喷口侧送(向下倾角10~15°),好像供暖效果都不是非常令人满意。
谢谢楼主分享实际工程经验
回复
4楼
可以在一层设窗边散热器、窗边埋地散热器或设地板采暖。竖井太多由二层吹风,需要风速较大,人有吹风感。
回复
5楼
这种确实地暖效果更好,如果用空调,中庭出只能用球形喷口向下送风。感觉这种建筑,就是为了外面的美观,能源浪费很大
回复
6楼
能再传一些图片嘛 看清建筑新传
回复
7楼
感觉可以考虑在一层采用一些落地式风机盘管,明装。摆放在角落,其实也不算难看,设计的好的话应该还是一道靓丽的风景
回复
8楼
这种做法施工难度太大,如果可以的话还是建议落地式柜机
回复
9楼
楼主的这个办法是理论上可行的,类似机场和火车站的送风方式,但是火车站这些地方都是单独设空调机房做隔音处理的,这个地方过于空旷,噪音会很大的到时。以前做过的类似地方都是办公楼的中庭,没有人员滞留,直接建议甲方放弃的,确实没有类似解决经验。
回复
10楼
个人觉得可以!
回复
11楼
明天还要去甲方那里讨论,甲方现在称二层三层统一改造为全空气系统,取消所有风机盘管。
这样以来,回风管布置起来难度也较大,毕竟走廊空间小,藏不住大的风管。
楼上有朋友说采用散热器不太可行,售楼处搞暖气片甲方不同意,太难看。这是苏州地区,冬天不是特别冷。
回复