大家有没有把小区变配电室放在住户下层的?需要特别处理吗?我做的一个工程,变配电室设在地下室,一层为住宅。现在一层住户反映噪声大。这种情况该如何处理?
大家有没有把小区变配电室放在住户下层的?需要特别处理吗?
我做的一个工程,变配电室设在地下室,一层为住宅。现在一层住户反映噪声大。这种情况该如何处理?
免费打赏
qq_1411108105142
2015年03月30日 11:00:39
2楼
有那么大的噪声吗?楼板那么薄吗?还是变压器太水了
回复
qq_1427685440022
2015年03月30日 11:20:18
3楼
规范上要求 你上面还要设置一层板 同时今后设计配电房的时候 专变还好点 居变要把握当地供电部门的要求 有点要求如果设置在地下室 要求必须有两层地下室 配电房设置在负一层 其次还要看供电部门是否同意你设置在地下室 江苏省部分的确要求 居变不管你有多少层地下室 必须放在地上
回复
co1427702871855
2015年03月30日 16:40:32
4楼
做减震隔音处理吧,已经存在的东西,没有必要再去讨论它应不应该了。
回复
相关推荐
10KV变配电室是否需要设防静电地板
输变电工程
2019-12-16 16:38:02
【电气学院】变配电室如何接地,变配电室接地干线施工方法
输变电工程
2019-10-09 15:20:02
变配电室如何接地,变配电室接地干线施工方法
电气工程原创版块
2019-10-07 15:54:59
变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽敷设问题
供配电技术
2019-08-13 15:48:12
变配电室等机房的环氧树脂地坪符合防火规范要求吗?
公装设计
2019-03-28 21:52:04
变配电室开闭器的组成|赫兹曼电力
电气工程原创版块
2018-11-02 16:46:13
新型开闭器降低变配电室综合造价
电气工程原创版块
2018-11-01 16:25:45
急:关于110kV户外站干式站用变布置10kV配电室是否设置水消防
输变电工程
2018-10-14 22:06:18
变配电室内,通风系统的电动对开调节阀如何接入消防系统联动
电气施工图
2018-07-19 11:10:45
关于10kV变配电室操作电源问题
供配电技术
2018-05-15 10:13:59
电气的变配电室,强弱电井,机房的面积大小怎么确定?
供配电技术
2017-11-28 21:28:24
变配电室清扫时是用风机吹还是吸?为什么?
电气工程施工
2017-10-26 08:45:24
多层建筑地下变配电室要不要上气体灭火?
建筑消防给水
2017-03-13 15:50:59
天正t20.v2 里边的变配电室,命令无效
天正电气
2017-02-25 10:25:02
地上变配电室,做通风设计求助
通风排烟
2017-02-23 16:14:31
变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。
通风排烟
2017-02-10 15:13:12
变配电室如果放地下车库内有何特殊要求?
供配电技术
2016-10-13 08:00:53
关于变配电室消防设施要求的讨论
建筑消防给水
2016-09-07 15:56:01
请问变配电室的LPD值是多少
供配电技术
2016-07-30 10:09:04
海边的变配电室设置自然及机械通风好吗?
供配电技术
2016-07-25 08:43:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开