楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。板计算: 单向板≤2m 35 2~4m线性插值 单向板≥4m 25 双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值 双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25 无梁楼盖≥6*6m 20

楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。
前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,



刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。

板计算:
单向板≤2m 35 2~4m线性插值
单向板≥4m 25
双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值
双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25
无梁楼盖≥6*6m 20
覆土按规范附录B折减,比较直观。
梁配筋计算按下图:



单向板.PNG


双向板.PNG


大板.PNG

c0e609331d273d341601.zip
15.2 KB