【版主总结】地下室消防车荷载你是如何考虑的!!
海边的骆驼
2015年03月26日 14:43:07
只看楼主

楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。板计算: 单向板≤2m 35 2~4m线性插值 单向板≥4m 25 双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值 双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25 无梁楼盖≥6*6m 20

楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。
前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,



刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。

板计算:
单向板≤2m 35 2~4m线性插值
单向板≥4m 25
双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值
双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25
无梁楼盖≥6*6m 20
覆土按规范附录B折减,比较直观。
梁配筋计算按下图:



单向板.PNG


双向板.PNG


大板.PNG

c0e609331d273d341601.zip
15.2 KB
立即下载
免费打赏
ctxxxci
2015年03月27日 23:30:25
22楼
谢谢楼主分享
回复
建筑精灵
2015年03月28日 00:02:30
23楼
可以在PKPM软件里面验算一下就可以知道大概的情况
回复
剑舞长锋
2015年03月28日 00:19:56
24楼
谢谢楼主的无私分享,收藏了。
回复
lhr470642721
2015年03月28日 08:03:45
25楼
谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
a576558648asd
2015年03月28日 08:45:09
26楼
谢谢楼主分享好资料
回复
起名真难
2015年03月28日 08:51:22
27楼
好资料,顶
回复
小小菲菲
2015年03月28日 09:09:05
28楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
梦就在
2015年03月28日 09:12:22
29楼
学习了,谢谢啊。
回复
co1426732224333
2015年03月28日 09:39:58
30楼
不知考虑防水层荷载了吗?
回复
co1425278562054
2015年03月28日 10:33:00
31楼
有点看不懂哦~~~
回复