7度0.15g地区,-1/13层住宅。地基承载力验算数据如下:不符合《抗规》4.2.4条,求教如何调
7度0.15g地区,-1/13层住宅。地基承载力验算数据如下:
不符合《抗规》4.2.4条,求教如何调
2楼
不懂,求高人解答
回复
3楼
确认下这个组合一定要演算吗?过不了只能增大面积了。
回复
4楼
blessing 发表于 2015-3-27 08:38 确认下这个组合一定要演算吗?过不了只能增大面积了。桩都打好了,还有别的方案没
回复
5楼
做的是什么桩?地基处理?
回复
6楼
为什么不足,程序提示了吗?你这是地震组合,地基承载力还可以乘以地基抗震承载力调整系数。不知你乘了没,如果没有那你乘了以后应该就够了。
回复
7楼
用不用算竖向地震啊
回复
8楼
牛逼闪闪放光芒 发表于 2015-3-27 10:41 做的是什么桩?地基处理?CFG桩,,,,,,
回复
9楼
绘图中 发表于 2015-3-27 14:32 为什么不足,程序提示了吗?你这是地震组合,地基承载力还可以乘以地基抗震承载力调整系数。不知你乘了没, …300x1.2<411
回复
10楼
300是fa, 不是faE,地震组合Pmax<1.2faE,faE=ζaXfa=ζaX300,对于CFG桩这个ζa取多少我不知道
回复