亮化照明线路问题
pdp1985
pdp1985 Lv.4
2015年03月26日 10:53:38
来自于照明工程
只看楼主

本人做亮化照明的,现在线路都已做好,配电箱内3个回路都有单独的漏电保护开关,上面一个3P断路器,现在送上电源可以合上,但是过几十分钟就跳闸,检查线路绝缘有问题,现在我想把这个漏电保护拿掉,不知道能否,求大神指点(灯具人一般是接触不到的)

本人做亮化照明的,现在线路都已做好,配电箱内3个回路都有单独的漏电保护开关,上面一个3P断路器,现在送上电源可以合上,但是过几十分钟就跳闸,检查线路绝缘有问题,现在我想把这个漏电保护拿掉,不知道能否,求大神指点(灯具人一般是接触不到的)
免费打赏
云飘飘
2015年03月27日 08:19:42
2楼
不能把漏电开关拿掉,宁可换线路。
回复
zhong_fei888
2015年04月07日 22:30:40
3楼
检查线路绝缘有问题,线路存在安全隐患,建筑处理掉隐患
回复
a20090520
2015年04月08日 14:38:40
4楼
云飘飘 发表于 2015-3-27 08:19 不能把漏电开关拿掉,宁可换线路。同意!要么处理掉绝缘问题或选择重新布线,建议选择检查线路,查出故障点处理之
回复
sunny305208
2015年05月22日 16:25:13
7楼
你看看是不是漏电等级太高,30ma?
回复
pyled
2015年05月22日 17:38:36
8楼
换成300mA的漏电开关,如果还不行,检查灯具是否漏电,检查线路接法是否正确
回复
co1425521053774
2015年05月28日 09:12:26
9楼
感谢楼主,学习了
回复
zhuzihr
2015年05月30日 10:13:39
10楼
用万能表 测下 是不是灯具漏电 一般应该是漏电 灯具内部有电线破皮
回复