关于卫生间混凝土坎台
魏飞
魏飞 Lv.12
2015年03月25日 23:43:18
来自于建筑构造
只看楼主

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中9.1.6条规定如图片,那么当卫生间采用多孔砖时为什么也要设置混凝土坎台?规范依据是什么?那个规范?请求高手解答,如说为了增强卫生间防水效果者,请您不要评论。

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中9.1.6条规定如图片,那么当卫生间采用多孔砖时为什么也要设置混凝土坎台?规范依据是什么?那个规范?请求高手解答,如说为了增强卫生间防水效果者,请您不要评论。

QQ截图20150325233805.png

免费打赏
wanshuns
2015年04月17日 21:24:17
2楼
为了不反潮
回复
doushengf
2015年04月17日 21:34:25
3楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2015年04月17日 22:07:55
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jzhdajia
2015年04月17日 22:15:12
5楼
谢谢楼主分享好资料
回复
ymwatcher
2015年04月29日 21:37:29
6楼
楼主的好资料,果断收藏了,赞了!
回复
taoqian01
2015年04月29日 22:53:39
7楼
挡水的作用,同时混凝土坎台较多孔砖防潮效果更好。
回复
co1431070929230
2015年05月08日 16:18:20
8楼
砌块或者轻骨料混凝土容易吸水呀。
回复
yeshenguo07
2015年09月07日 09:49:48
9楼
请看本规范条文说明。
不是采用多孔砖,即使采用实心砖也应该现浇混凝土砍台。
条文意思我的理解是砖和混凝土收缩性不同,墙底易产生裂缝,不利于防水。
实心砖只是比空心砖吸水率小而已。

回复
u0je2xm
2015年09月07日 17:27:45
10楼
不是混凝土翻遍么???????????
回复
qq_1436608751177
2015年09月08日 11:08:39
11楼
收藏了,先赞一个
回复