求助,变压器前的隔离柜的作用
坐忘to心斋
2015年03月25日 10:58:55
只看楼主

在高压出线柜和变压器之间(有几十米距离),有一个单独的高压隔离柜(和变压器紧挨),这个隔离柜起什么作用?

在高压出线柜和变压器之间(有几十米距离),有一个单独的高压隔离柜(和变压器紧挨),这个隔离柜起什么作用?
免费打赏
坐忘to心斋
2015年03月25日 11:01:04
2楼
自顶。。。。。。。。。。。
回复
天天的天
2015年03月25日 11:04:36
3楼
你都说隔离柜了,不就起隔离的作用嘛。 变压器检修时,可以看到一个明显的断开点,这样检修人员就可以安心的去检修了。
回复
坐忘to心斋
2015年03月25日 11:08:12
4楼
但是大多数的设计,高压出线柜后接一段电缆就是变压器了,没有隔离柜啊
回复
co1425640723507
2015年03月25日 11:09:11
5楼
要求高压出线柜和变压器隔的太远要放一台隔离柜,便于操作吧,,
回复
坐忘to心斋
2015年03月25日 11:53:05
6楼
一直闹不明白这事情,浪费一台高压柜干什么。。。。。
回复
山水楼台
2015年03月25日 11:56:35
7楼
攻城师36967 发表于 2015-3-25 11:53 一直闹不明白这事情,浪费一台高压柜干什么。。。。。这不叫浪费,安全第一!
回复
engineershao
2015年03月25日 13:17:31
8楼
攻城师36967 发表于 2015-3-25 11:08 但是大多数的设计,高压出线柜后接一段电缆就是变压器了,没有隔离柜啊如果高压出线柜和变压器在一个电房内,就没必要加隔离柜。如果两者不在同一个电房内,有比较远的距离,就得加隔离柜。
回复
lingxuct
2015年03月25日 16:14:32
9楼
变压器前加隔离柜在安全上是有好处的:

有朋友说许多变压器的高压电缆是从高压柜出来直接接在变压器上的,这样,当变压器需要检修时,高压开关柜是会合上接地刀闸,但那接地刀闸你想看到是很困难的,且那高压柜下电缆是不是一定接在这台变压器上,在电气工作标上安全措施一栏肯定会有“在变压器高压套管上挂接地线一付”,这样,这付接地线能让人放心地工作,但也给变压器检修带来麻烦,很多工作需要拿开这付接地线,怎么办?(向工作票签发人申请,取下变压器上的接地线------让人干活有不安全的耽忧)

当有高压隔离柜时,接地线可以挂在隔离开关的下桩头,变压器上干活就方便多了,也不会有不安全的感觉了。
回复
wyfwyf9999
2015年03月25日 22:20:40
10楼
不是环网柜吗?
回复
坐忘to心斋
2015年04月02日 16:44:25
11楼
ccc___ 发表于 2015-3-25 16:14 变压器前加隔离柜在安全上是有好处的:有朋友说许多变压器的高压电缆是从高压柜出来直接接在变压器上的, …谢谢你的精彩回复