24AC。5A或10A的输出。180米的距离。单独供电。快球额定是24AC输入、2.5A电流、60W的功耗。需要选用多粗的线缆。谢谢了。

24AC。5A或10A的输出。180米的距离。单独供电。快球额定是24AC输入、2.5A电流、60W的功耗。需要选用多粗的线缆。谢谢了。
免费打赏
pyw415
2007年10月20日 11:22:32
2楼
晕死.真的就没有一个知道的吗?
还是我提供的数据不够详细?
真是郁闷了.
回复
qdwsp
2007年10月23日 16:23:32
3楼
主要考虑线压降,我个人认为1.5的线缆足够
回复
qdwsp
2007年10月23日 16:27:59
4楼
另外,传输时最好采用220伏电压,在接入球机时再转成24伏,这样1平方线就可以。
回复
pyw415
2007年10月26日 11:47:03
5楼
谢谢了。主要是监理脑子进水。不清楚我们的系统。没有和我们商量的情况下直接让甲方单独拉管走电源线。然后死不认错。还逼着我们电源线必须阻燃。MMD。猪脑子。